설계/시공관련 질문

조립식 판넬 전원주택 단열 문의

1 전원주택짓기 1 1,798 2021.12.29 16:36

안녕하세요

 

경기도 가평에 조립식 판넬 전원주택 자가 시공 하고 있습니다.

 

현재 치장벽돌 + 샌드위치 판넬 200T + 석고보드로 외벽 마감하려고 생각중인데 

 

단열 및 습기에 취약할 지 궁금합니다.

 

200T 하나로 충분하다는 얘기도 있어서 추가 단열을 해야하는지 고민이 됩니다.

 

치장벽돌+가변형투습방습지+샌드위치 판넬 200T+ 석고보드를 해야하는지 , 

치장벽돌+샌드위치판넬200T+이보드30T+석고보드 해야할지

치장벽돌+가변형투습방습지+샌드위치 판넬 200T+ 이보드30T + 석고보드 해야할지 고민이 많습니다.

 

조언 부탁드립니다. 

Comments

M 관리자 2021.12.29 17:30
저희가 가급적 판넬과 관련된 언급을 자제하려 하는 중 이긴 합니다만...
기왕의 질문을 주셨으니..
더 두꺼운 판넬을 필요로 하지 않습니다. 가변형방습지도 불필요하고요. 또한 이 것이 필요하다고 한들. 실내측의 판넬마감 쪽에서 이 것을 시공하기도 불가능합니다. 한다면 석고보드를 대기 전에 해야 하는데, 지지방법도 마땅치 않고, 여러 배관들로 인한 기밀층의 손상도 있고요.

그저 유튜브에서 판넬로 잘 알려진 분들의 방법을 따라 하시는 것이 최선으로 보이나, 비용이 허락한다면.. 외부 판넬의 두께가 조금 더 얇은 것을 사용하더라도, 판넬과 석고보드 사이에 셀룰로우즈단열재를 충진하시는 것이 최선의 방법으로 여겨졌습니다.
그 이상의 더 나은 조치 방법은 없어 보입니다.

다만 구조체를 H빔을 사용한다면, 충진 두께가 너무 두꺼워져서 어려울 것 같고, 지붕의 경우 트러스 방식이라면 이 또한 쉽지 않은 부분이라서요.
구조 방식을 알려 주시면 한발짝 더 나갈 수 있을 것 같습니다.