설계/시공관련 질문

우수배관을 내부로 할 시에 고무발포단열재의 두께에 관하여 문의 드립니다.

G 이동하 5 1,261 2023.06.21 14:05

캡처.JPG



안녕하십니까


이전에 대한건축학회에서 제로에너지교육을 듣게 되면서,


역전지붕 공법에 대해 알게 되어 지금하는 설계에 적용 중인데


한가지 여쭤볼게 있어서 처음으로 글 작성 드립니다.


위 도면과 같이 우수배관을 내부로 하게 됐을 시에 고무발포단열재 두께의 값을 어떻게 구해야 하는지 문의 드립니다.

Comments

M 관리자 2023.06.21 21:10
안녕하세요.
대개의 경우 30mm 한겹이면 되세요. 다만 주거시설이라면 결로보다 소음의 문제가 있을 수 있으므로, 그럴 때는 20mm 두겹으로 표기하시면 무리가 없습니다.
G 이동하 2023.06.22 11:15
제가 질문을 정확하게 못드린 것 같은데,
배관 내로 외기가 들어오는데 이로 인해 내부에 열손실이 발생할 것 같은데,
이러한 열손실을 방지하기 위한 단열재의 두께 값을 구하는 산식이 있는지 여쭤보고 싶습니다.
M 관리자 2023.06.22 11:20
열손실을 계산하고자 하면 꽤 복잡합니다.
그저 손실의 측면에서 본다면, 해당 지역 외기간접에 해당하는 단열조건을 만들어 주시면 무리가 없어 보입니다. 다만 관을 그 정도 두께로 감쌀 수 있을지는 판단을 하셔야 할 것 같습니다.
제가 말씀드린 두께는 결로를 막기 위한 최소한의 두께로 접근한 결과입니다.
G 이동하 2023.06.22 13:39
답변 감사드립니다!
M 관리자 2023.06.22 21:17
감사합니다.