설계/시공관련 질문

역전지붕 우레탄방수 순서 질문

1 으뜸 5 573 2023.06.13 09:26

안녕하세요. 역전지붕 시공시 우레탄 방수 순서 질문드립니다.

 

방수 시공시 바닥과 벽체가 일체화 되는게 좋은것으로 알고있습니다.

이때 벽체를 먼저하고 바닥을 시공하는 것처럼, 벽체와 바닥의 시공 순서는 상관없는지 궁금합니다.

 

아니면 중도 시공할때 한꺼번에 시공해야하는지요??

 

답변주시면 감사하겠습니다.

답변 부탁드립니다. 감사합니다.

Comments

M 관리자 2023.06.13 20:28
안녕하세요.
벽용 우레탄이 별도로 있습니다. (점도가 훨씬 높은 제품)
이를 구분하셔야 하며, 모서리 - 벽체 - 바닥 순서로 하시는 것이 유리합니다.
1 으뜸 2023.06.13 22:26
답변 감사드립니다.
제가 좀 더 자세히 이해를 하기 위해 이유를 여쭤봐도 될까요?
개인적인 생각으론 바닥을 먼저 치켜올려주고 벽체를 내려주는게 좋은게 아닌가 싶어서요...
벽체 우레탄과 바닥 우레탄끼리는 시간차를 두고 시공하더라도 합침이 되어서 상관없는건가요?
M 관리자 2023.06.15 20:17
바닥부터 하면, 바닥이 모두 양생이 끝난 후에 벽면을 해야 하기에 시간이 너무 많이 걸려서 그렇습니다.
그리고 모서리부터 처리를 할 때 이미 벽면까지 치켜 올리는 작업이 되기도 하고, 동일한 소재끼리의 도막이라서 연결을 하는데는 문제가 없기도 하고요.
1 으뜸 2023.06.16 08:23
감사합니다.
M 관리자 2023.06.16 09:35
감사합니다.