한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
지하주차장 천정 심재준불연단열재 시공여부
1
청담별곡
(175.♡.250.170)
6
2,386
2023.08.20 18:07
1. 피로티천정 심재준불연단열재 시공여부
2. 지하주차장 심재준불연단열재 시공여부
출력
Comments
M
관리자
2023.08.20 19:06
116.♡.185.39
피로티 천장은 심재 준불연이어야 하며, 램프 끝을 지나서 완전한 지하 구간은 해당되지 않습니다.
피로티 천장은 심재 준불연이어야 하며, 램프 끝을 지나서 완전한 지하 구간은 해당되지 않습니다.
1
청담별곡
2023.08.23 17:22
175.♡.250.170
답변 감사합니다~~!!
답변 감사합니다~~!!
G
미야
2023.09.01 11:19
211.♡.17.204
109
시험기관 협의체 협의 사항QnA_주요부분 체크.pdf (184.5K)
2023.09.01
안녕하세요. 필로티 천장을 심재준불연으로 사용해야한다는 말씀에 댓 남깁니다.
첨부한 파일은 실물모형시험 관련 Q&A 인데
필로티 천장에 사용하는 단열재는 실물모형시험 대상이 아니라고 답변되어있습니다
안녕하세요. 필로티 천장을 심재준불연으로 사용해야한다는 말씀에 댓 남깁니다. 첨부한 파일은 실물모형시험 관련 Q&A 인데 필로티 천장에 사용하는 단열재는 실물모형시험 대상이 아니라고 답변되어있습니다
M
관리자
2023.09.01 13:24
116.♡.185.39
네 맞습니다.
실물화재시험이 아닌 심재준불연시험성적서면 되세요.
네 맞습니다. 실물화재시험이 아닌 심재준불연시험성적서면 되세요.
G
물안개
2023.11.28 09:24
211.♡.43.194
램프 끝을 지나서 완전한 지하구간은 심재 준불연 단열재를 사용하지 않아도 되는건가요?
현재 현장 시공관리자인데 심재가 아닌 일반 일면 준불연 단열재를 사용해도 되는지 궁금합니다.
현장도면은 단열재+뿜칠마감으로 되어있습니다. 아울러 주차장천정이 해당되지 않는 기준에 대한 자료를 부탁해도 될까요?
램프 끝을 지나서 완전한 지하구간은 심재 준불연 단열재를 사용하지 않아도 되는건가요? 현재 현장 시공관리자인데 심재가 아닌 일반 일면 준불연 단열재를 사용해도 되는지 궁금합니다. 현장도면은 단열재+뿜칠마감으로 되어있습니다. 아울러 주차장천정이 해당되지 않는 기준에 대한 자료를 부탁해도 될까요?
M
관리자
2023.11.28 11:07
116.♡.185.39
어떤 단열재를 사용하는지 알 수는 없으나, 일반 단열재라면 심재준불연과 준불연의 구분이 되지 않습니다.
표면에 다른 소재가 붙어 있는 단열재만 심재준불연이라는 용어를 사용합니다.
주차장 천장이 해당이 없다는 기준은 없습니다. 그저 해야 한다라는 규정 (건축물 피난/방화구조 등의 기준에 관한 규칙)에 지하주차장 천장이 들어 있지 않을 뿐입니다.
어떤 단열재를 사용하는지 알 수는 없으나, 일반 단열재라면 심재준불연과 준불연의 구분이 되지 않습니다. 표면에 다른 소재가 붙어 있는 단열재만 심재준불연이라는 용어를 사용합니다. 주차장 천장이 해당이 없다는 기준은 없습니다. 그저 해야 한다라는 규정 (건축물 피난/방화구조 등의 기준에 관한 규칙)에 지하주차장 천장이 들어 있지 않을 뿐입니다.
이전
다음
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
첨부한 파일은 실물모형시험 관련 Q&A 인데
필로티 천장에 사용하는 단열재는 실물모형시험 대상이 아니라고 답변되어있습니다
실물화재시험이 아닌 심재준불연시험성적서면 되세요.
현재 현장 시공관리자인데 심재가 아닌 일반 일면 준불연 단열재를 사용해도 되는지 궁금합니다.
현장도면은 단열재+뿜칠마감으로 되어있습니다. 아울러 주차장천정이 해당되지 않는 기준에 대한 자료를 부탁해도 될까요?
표면에 다른 소재가 붙어 있는 단열재만 심재준불연이라는 용어를 사용합니다.
주차장 천장이 해당이 없다는 기준은 없습니다. 그저 해야 한다라는 규정 (건축물 피난/방화구조 등의 기준에 관한 규칙)에 지하주차장 천장이 들어 있지 않을 뿐입니다.