설계/시공관련 질문

콘트리트에 묻힌 철근의 노출 문제

G 김세일 2 928 2023.06.12 09:49

엘리베이터 입구 앞에 내력벽을 첨부사진에서 보는 것처럼 까내고 철근이 노출되었는데 구조적으로 문제가 없나요?

Comments

G 누군가 2023.06.12 14:02
피복 두께가 확보되지 않은 철근 콘크리트는 설계된 구조 내력을 갖고 있다고 볼 수 없습니다.
즉 구조적으로 문제 있습니다.
하지만 얼마나 문제가 있는지 어떻게 보수해야 할지는 건축물의 설계 도서, 설계 도서에서의 문제 지점의 위치와 현장을 보아야 정확히 알 수 있습니다.
M 관리자 2023.06.13 13:44
덧붙일 내용이 없습니다.

철근콘트리트는 일부 내력벽이 내력을 상실해도 구조적 강도를 유지할 "수"도 있으나, 이 모든 것은 구조전문가가 판단을 해야 합니다.