안녕하십니까.
친절한 답변에 항상 감사드립니다.
경사지붕 방수시트 문의 드리려고합니다.
구성은
골조-단열재(벽돌타일),하지틀-내수1급 합판-방수시트-알루미늄 징크(0.7t)
입니다.
멤브레인이 생략되어 부직포가 달린 방수시트를 사용하였습니다.
경사지붕 상부에는 방수시트를 타카로 잘 고정하였으나
징크 수직부위와 하부는 방수시트가 아닌 방습지로 시공한다는데 괜찮은건가요?
(사진에서 합판만 보이는 자리는 방습지로 한다고 합니다.)
경사지붕 뿐만 아니라
옥상 파라펫 두겁에도 수직부위도 방습지로 시공해야하는것인지 문의드립니다..
답변부탁드립니다. 감사합니다.
합판만 보이는 부위에도 멤브레인은 생략한다고합니다.
생각해보니 자착식으로 부착하지를 않았네요...
"단열재(벽돌타일),하지틀" 이 어떤 의미인지 이해를 하지 못했습니다.
하지틀은 징크의 내수합판을 고정하기 위한 하지틀입니다.
업체에서 잘못 알려준것도 있어서 내용을 정정합니다.
골조-아연도각관-내수1급합판-방수시트(부직포 붙은것)-알미늄징크 순서입니다.
1. 사진에서 방수시트(부직포 붙은것)가 안붙어있는 자리는 투습방수지(타이맥, 타이백 유사품)를 붙여도 되는지
2. 방수시트와 투습방수지(타이맥)를 타카로 고정하여도 되는지가 궁금합니다.
답변부탁드립니다.
2. 이 서로를 타카로 고정하여도 무방하나, 표면 조인트에 방수테잎은 붙여 주어야 합니다.
---------
사용하신 방수 시트는 경사지붕용이며, 낮은 경사의 지붕에는 사용될 수 없는 자재입니다. 지붕의 경사도가 사진에 보이지 않아서 노파심에 말씀드립니다.
그리고 지붕의 타카 자국 자리도 아스팔트 도막방수제 등을 이용해서 덮어 주어야 합니다.