설계/시공관련 질문

철콘 구조 신축 주택 바닥 타일 마감에 대해서 질문드립니다.

G 김지웅 2 1,359 2023.06.08 11:47

안녕하세요. 항상 협회에서 많은 내용을 배우면서 지내고 있습니다. 감사드립니다.

 

피코네 유튜브 ep-13 바닥 난방에 관해서 유튜브 올려주신 내용을 보고 댓글을 보다가 궁금한점이 있어 질문을 드리게 되었습니다.

 

바닥타일 시공시 방통을 안하고 사모래로 시공해도 하자가 없다는 답변을 보았습니다.

 

유튜브에 질문주신 분 말씀처럼 사모래로 해도 하자가없다면 바닥 평활도 부분이나, 습기같은 거의 모든 부분에서 (비용 제외하고) 정말 좋을것 같은데, 한가지 걱정되는 점은 바닥 난방시 열전도가 낮거나 하는 문제점은 없을까요? 

 

이번 현장에 적용해보려고 하는데 엑셀 + 사모레 이렇게 진행해도 문제가 없을까요? 추천해주시는 방법이 있으실지도 궁금합니다^^*

 

긴 글 읽어주셔서 너무 감사합니다. 

Comments

10 잡자재 2023.06.09 09:26
말씀하신 사모래로 시공하여도 5~6cm 정도의 두께로 하게되면 실내측으로의 열전도에 문제는 없습니다. 다만 하부 슬라브나 매트콘크리트로 열이 전도됨으로 단열여부에 따라 원치 않은 많은 양의 열이 축열되게 됩니다. 단열의 연속성에 따라 손실일 수도 있으며 축열일 수도 있습니다.
기포나 석분 등으로 바닥을 평탄하게 만들고 단열재 위 방통 시공을 추천드립니다.
M 관리자 2023.06.09 10:58
정리하자면...

기초 위에 (PE비닐, 생략가능) - 단열재 - 사모래 - 타일마감은 가능합니다.  타일이어서 가능한 거라서요.
다만, 사모래 치고는 조금 질어야 합니다. 너무 푸석하면 배관이 움직일 수 있는데.. 보통 바닥난방을 하는 고급근생의 시공경험이 있는 작업자라면 알아서 하겠지만, 일반 미장공은 조금 어려울 수도 있습니다.

그리고, 미장공의 인건비를 고려할 때, 방통 후 타일마감이 더 저렴할 수도 있습니다.