설계/시공관련 질문

거실 상부가 필로티주차장일 경우 주차장의 바닥 상세.

1 건축하는김모씨 11 1,201 2023.07.25 18:01

지하층 거실 상부가 필로티 주차장, 압출법 단열재가 위로 올라가도 되는지, 그리고 바닥 배수판 필요여부.JPG

안녕하세요. 현재 지하층 거실의 상부가 필로티 주차장인 건축물을 설계하고 있는데요. 

이미지와 같이 구성하여 시공사에 전달하였는데, 시공사에서 외부로 노출된 단열재가 시간이 지남에 따라 주저앉아 하자가 날것이 우려된다는 답변을 받아 문의글을 올리게되었습니다.

 

시트방수 위에 압출법 단열재를 2겹으로 엇쌓아 시공한 후 단열재에 가해질 하중을 분산시키기 위해 조병배수판을 설치하고 마감을 하는 것으로 생각하고 도면을 그려서 전달을 했는데, 혹시 문제가 될 여지가 있을까요?

 

협회등 자료를 읽어보면서 압출법 단열재가 함수율이 낮고, 주차장에도 쓸 수 있을 정도의 강도를 가지고 있는 것으로 알고 있는데, 혹시 외부에 노출시키면 문제가 발생할지 궁금합니다.

 

문제가 된다면 어떻게 상세를 풀어야할지 답변 주시면 정말 감사하겠습니다.

Comments

2 밀리미터mm 2023.07.25 23:45
이전에 스크랩해놓은 글입니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=32747
M 관리자 2023.07.26 10:39
밀리미터님 감사합니다.
안그래도 그 링크를 달아 드리려고 했었습니다.^^

----------------
건축하는김모씨 님...
추가하자면, 해당 링크글 이후에 역전지붕에서 아주 높은 하중을 받아 낼 수 있는 배수판이 공급되기 시작했습니다. 이 제품을 사용하시면 차량의 무게도 괜찮습니다.
https://www.jabjaje.com/goods/goods_view.php?goodsNo=1000000534

링크의 글을 보시고 추가 질문은 언제든 댓글로 주시면 감사하겠습니다.
1 건축하는김모씨 2023.07.26 13:13
밀리미터님 너무 유익하게 잘읽었습니다 감사합니다 :D.
----
관리자님 답변 감사합니다.  수평드레인, 투습방수지를 잡자재 제품으로 명시해놓은 상태인데, 배수판도 변경해놓아야겠습니다. 감사합니다^^!
1 건축하는김모씨 2023.08.21 14:54
관리자님 문의드릴게 있어 댓글 남깁니다. 그러면 바닥 구성이, 콘크리트 슬라브(구배) < 시트방수 < 단열재 엇쌓기 < 부직포 < 잡자재 역전지붕용 배수판 < A <투습블럭 순으로 최종 구성이 될 것 같은데요.

배수판과 투습블럭 사이는 석분이나 모래,쇄석 등 으로 채우면 되는 것일까요~? 몰탈을 채우는 것은 의미가 없어보이고, 배수판과 투습블럭 사이에 마감이 최종적으로 어떤 것으로 하는게 좋을지 궁금해서 문의드립니다.
M 관리자 2023.08.22 10:19
네 쇄석으로 채우시면 되는데.. 부직포를 배수판 상부로 올리셔야 합니다.
그 위에 쇄석 10mm 지름을 채우고 투수블럭을 올리시면 되세요.
1 건축하는김모씨 2023.08.22 11:00
배수판 내부를 쇄석으로 채우고, 부직포 올리고 , 다시 쇄석 깔고, 투수블럭을 올리시라는 말씀 맞으실까요?

단열재 < 배수판+쇄석1 < 부직포 < 쇄석2 < 투수블럭 순으로 이해하면 될까요?
M 관리자 2023.08.22 12:26
배수판의 내부를 쇄석으로 채울 필요는 없습니다. 그저 비어있는 배수판 위에 부직포를 깔고 쇄석을 올리시면 되세요.
1 건축하는김모씨 2023.08.25 17:40
쇄석을 채우지 않는다면, 비어있는 배수판 위에 부직포를 올리고 쇄석을 깔고 마감을 하게 되는 것인데, 이럴 경우 상부에 차량이 지나다니면 쇄석이 부직포를 뚫고 나올 걱정은 하지 않아도 괜찮을까요?
M 관리자 2023.08.25 18:31
네. 쇄석을 부어 넣으면서 이미 부직포를 충분히 누르게 됩니다. 부직포라는 것이 인장강도는 꽤 약하거든요. 쉽게 늘어나게 됩니다.
그리고 위에 추천드린 고강도 배수판은 쇄석이 나중에 더 주저 앉을 만한 넓이도 없고요.
1 건축하는김모씨 2023.08.26 17:53
그렇군요 답변 감사합니다 :)
M 관리자 2023.08.27 12:05
감사합니다.