설계/시공관련 질문

배관이 보를 관통해도 되나요?

G 지스 3 1,626 2023.07.18 18:44

안녕하세요

 

다가구 건축중인데요, 층고가 낮아서 천장으로 배관 지나가는 높이를 좀 줄였으면 한다고 했더니, 건설사에선 슬라브매립을 얘기해서요.

 

그건 절대 안되는 걸로 봐서, 다른 방법이 없나 보다가 든 생각인데요, 보에 슬리브를 매립해서 추후에 배관을 설치해도 되는지요?

 


Comments

M 관리자 2023.07.18 22:04
아래 원칙을 지키면 가능합니다.

1. 관통은 보 높이의 중간 지점
2. 관통 지름은 보 높이의 1/3이 넘지 않을 것
3. 두 개 이상을 관통할 때, 각 구멍 간의 거리는 관통 지름의 3배를 넘을 것
1 퍼플엔진 2023.07.19 15:20
미리 슬리브 매립하면 위 조건을 지키기 수월하니 괜찮을거 같습니다. 매립 안했다가 나중에 코어작업 하다가(콘크리트에 구멍뚫는거) 하부근이나 상부근을 날리는 경우 생기는거 보다는 훨씬 나아 보입니다.
2 GhoGho 2023.07.19 16:17
LH 설계기준에 관통보에 대해 있었던 것 같은데 자료를 구할수가 없네요.. ㅜㅜ