설계/시공관련 질문

기초 단열재 시공법

G 서동호 1 950 2023.07.11 15:28

협회의 무궁한 발전 기원하고, 항상 감사한 마음입니다.

얼지않는 얕은기초 버림 완료 되었는데, 많게는 최고 7cm 정도 단차가 있습니다.

질문 1. 설계도면에 125mm 단열재로 설계되었는데, 저번 협회 문의한바 겹침 시공이 좋다하여 60+70mm 단열재를 시공하려합니다. 버림 꿀렁꿀렁한 면에 수평을 맞추었으면 하는데 추천하는 시공방법 문의드립니다.

질문2. 바닥에 단열재 고정이 필요하다면 1차 바닥에 접하게 화스너 60mm 시공 후 2차 130mm화스너로 시공하는게 맞는건지요. 

질문3. 협회에서 추천하고 있는 다른 시공법이 있으면 추천 부탁드립니다. 

Comments

M 관리자 2023.07.11 17:38
안녕하세요.

1. 그 경우는 일부러 수평을 맞추려 애쓰지 마시어요. 단 단열재를 온장으로 사용하지 마시고 절반으로 잘라서 작게 사용하면, 나중에 콘크리트 하중에 의해서 밀착을 할 수 있습니다.

2. 굳이 고정을 할 이유는 없습니다만, 고정을 한다고 하더라도 화스너까지 개입될 필요는 없습니다. 그저 적당히 콘크리트 못으로 박아 주시거나, 폼으로 대충(?) 붙이셔도 무방합니다.
두번째는 그냥 폼으로 붙여야 하고요.