안녕하세요.
현재 아이소핑크가 아래와 같이 시공이 되었습니다.
제가 공부한 바로는 10mm 정도 유격을 두고 우레탄폼을 쏴야하는데
틈이 안보입니다.
시공업체는 아이소핑크 사이를 우레탄폼 충진없이 방습테이프로 마감을 한다는데 괜찮을지요?
이 상태에서 제대로 단열을 하려면 어떻게 해야 할까요?
제 생각으로는
1. 떼어내고 재시공
2. 틈 없는 부위를 10mm 칼로 잘라낸 후 우레탄폼 충진.
3. 기타
조언 미리 감사합니다.
아 추가 질문으로 화스너를 제거해야하나요? 아니면 화스너 중간에 우레탄 충진을 해두면될까요?
https://youtu.be/gyl5O67GSmo
화스너는 밀착을 위해 설치된 것이니 제거할 필요가 없을 것이고, 아마 업체에서 화스너 위에도 방습 테이프를 시공할 것이라 생각합니다.
결론: 이대로 방습이 필요한 부분에만 방습 테이프 잘 시공하시면 될 듯 합니다.
전용 타카를 이용해서 부착하는 단열재못(화스너)처럼 보이는데요.
작업시간이 빨라서 작업효율은 좋은걸로 알고 있습니다.
단열재못이 열교는 어느정도 잡아주지만, 단열재는 아니라서...
저는 그냥 사람으로 힘으로 폼이 굳을때까지 무식하게 단열재를 누릅니다.
다만.... 힘도 더 들고, 인건비도 더 많이 나오고, 시간도 더 걸립니다.
각각의 방법이 장단점이 있는 것 같습니다.
사진으로 보면 단열재못의 가운데 구멍도 우레탄폼으로 다 막아뒀네요. (아.. 한군데 빠져있네요)
저 구멍부분도 방습테이프로 막아주시면 됩니다.
실내에는 단열재를 뽑으려는 힘이 존재하지 않기 때문에 위의 단열재못을 사용해도 된다고 합니다.
인테리어 단열 부분은 맘 놓고 맡겨도 될 분위기 입니다.^^