수직부위 우레탄 방수

G 파라펫 4 643 2023.05.06 02:27

안녕하세요.

 

1. GL 보다 레벨이 낮은 벽체의 이어치기한 부분 + 흙 또는 무근콘크리트 마감,

2. 역전지붕에서 파라펫 수직 벽체 부분 + CRC 마감,

3. 기초와 벽체가 이어치기 되는 부분 + 외단열 미장마감

4. 화장실 수직벽체 + 타일마감

 

위와 같이 노출되지 않는 수직부위(벽체)에 우레탄 방수를 시공할때

하도(프라이머) 와 중도 까지만 시공하여도 괜찮을까요?

아니면 상도까지 마무리 해주어야 하는지 문의드립니다.

Comments

10 잡자재 2023.05.06 10:50
1. 하도와 중도만으로 가능합니다만 보호층이 필요함으로 상황에 따라 단열이 필요하다면 추가로 단열재+드레인보드가 더해집니다.
2. 가능합니다.
3. 우레탄에 타일이 붙지 않음으로 타일부착방법에 따라 다른 방수제를 사용해야 합니다.
M 관리자 2023.05.07 13:52
상도의 목적은 자외선으로 부터 (최대한) 보호를 하기 위한 조치이므로, 자외선이 미치지 않는 표면이라면 필요로 하지 않습니다.
G 파라펫 2023.05.07 20:05
잡자재님, 관리자님 감사합니다.
수직 또는 바닥 부분의 방수 시공 후 방수가 제대로 처리되지 않은 부분(조인트 등에 방수제가 일부 비어있는 부분)은 어떻게 보수하는지 궁금합니다.
방수 시공한지 며칠 안지났더라도 그 주변을 전부 걷어내고 다시 시공해야하는지, 아니면 걷어내지 않는 방법이 있는지 궁금합니다.
M 관리자 2023.05.07 20:59
들 뜬 부분은 다 걷어 내셔야 합니다.