설계/시공관련 질문

석고보드에 타일시공시

G 시공첫걸음 3 1,665 2023.05.03 17:51
용어, 시공을 잘 몰라서 아는대로 써보겠습니다.


화장실입니다  

석고보드에 타일 붙이기를 할때 떠붙임.

그러니까 타일과 석고보드 사이에 1.5센티정도 공간이 남게 시공할수 있습니까

아니면 공간이 남지 않게 석고를 하나 붙이고 시공해야겠습니까

석고를 붙이지 않고 해야한다면 떠붙임 공법이 가능할까요

 

보편적으로는 딱 붙여서 시공해야하는걸로 압니다만 상황이 그렇지 않아서 여쭤봅니다.

Comments

M 관리자 2023.05.03 17:56
먼저 질문이 있는데요..
1. 석고보드가 이미 시공된 상태인가요?
2. 현재 상태가 구체적으로 어떤 가요?
3. 석고보드 하부는 어떤 소재인가요? 구조체인지 등등...
G 시공첫걸음 2023.05.03 18:07
1. 석고보드가 이미 시공된 상태입니다
2. 예를들어 화장실 구조(벽)체 안목치수가 2,000mm로 돼있고 궁극적인 타일 안목치수가 1940입니다 고로 6센티 차이가 납니다. 타일 양쪽으로 1센티라면 4센티미터가 뜨는 상황이라 여쭤봅니다.
3. 시멘트벽돌을 쌓고, 그위로 석고보드를 얹어놨습니다.
M 관리자 2023.05.03 21:46
석고보드에도 떠발이시공이 가능하기는 하나, 이는 접착력의 관점에서 허용되는 것이고, 장기적인 건전성에는 안됩니다. 그러므로 전방수석고보드 또는 CRC보드를 한겹 더 대고 압착붙임을 하는 것을 권해 드립니다. 혹은 지금 석고보드 표면에 수지계 도막방수를 하고 나서 떠붙임 시공은 가능합니다.