안녕하세요
내년에 목조주택 건축 예정중인 예비 건축주 입니다
지붕 단열구조와 관련하여 질문 드립니다
지붕 단열구조가 웜루프와 콜드루프가 있는데요
목조주택 다락이 없는경우
웜푸프와 콜드루프중에 단열성능과 주택품질등에
어느쪽이 더 올바른 구조인지 궁금합니다
또한 표준 주택은 어떤방식으로 하는지요
전열교환기 설치할 경우 콜드루프는 좋지않다고 하는데
맞는 내용인지도 궁금합니다
감사합니다
전 시공자입니다.
콜드루프 시공을 훨씬더 오래 많이 해왔습니다.
지금은 100% 웜루프로 하고 있습니다.
콜드루프 웜루프 구분은
천장에 단열하고 지붕에 단열하지 않는 않아서 지붕이 차가우니까 콜드루프
지붕에 단열해서 지붕이 따듯하니까 웜루프라고 불리우는데요
그런 큰 의미보다 중요한건
집의 단열이 끊기지 않게 달걀의 껍질처럼
지붕도 집을 잘 감싸게 시공되고
그 단열재를 마찬가지로 끊기지 않도록 방습지가 보호하면 되는데요
전통적인 콜드루프 방식은
외부 찬바람이 들어오는 틈새를 완벽하게 잘 막기가 굉장히 힘들어서 결국 문제가 생기기도 합니다.
콜드루프는 과거의 방식입니다. 즉 그 당시에는 최선이었지만 지금은 아닌...
그러므로 웜루프(외부통기지붕)으로 하시어요.