설계/시공관련 질문

목구조 바닥난방 시공 관련 질문드립니다.

G 장전 1 942 2023.04.19 10:21

건축, 구조20190414-모형_1.jpg

안녕하세요? 목구조 바닥난방 시공관련해서 문의드립니다.

 

현재 도면 상에 보시는 바와 같이 시공이 되어있는 상태인데 겨울철에 웃풍 및 외풍 현상이 심하여 시공사 측에 문의하니, 본인들의 시공에는 문제가 없다고 하는 상황입니다.

 

짧은 제 사견으로는 대지와 맞닿아 있는 기초 즉 벽체 하단부 부분에 압출법 단열재를 덧대어 열교현상을 막아줘야할 것 같은데 시공사 입장에서는 그 부분은 목구조의 통풍을 위한 바람길이라고 말하는 상황입니다.

 

해당 부분에 대한 처리를 어떻게 하는것이 맞는지요?

 

추가로 바닥 난방이 잘 안되는것 같아 전기온돌을 모두 철거하고 바닥을 온수 보일러로 교체하고 싶은데 시공적으로 가능한 부분일까요? 가능하다면 전문가님들의 고견 좀 부탁드리겠습니다.

 

 

Comments

M 관리자 2023.04.19 23:55
안녕하세요.

도면에 있는 구조 형식이 생소해서 정확한 답변이 아닐 수도 있음을 전제로 말씀을 드리면...
가장 좋은 것은 기밀성능 시험을 해서 실제 유입되는 구멍(틈)이 있는지를 확인하는 것이 가장 좋지만, 대개의 경우 "목구조의 통풍을 위한 바람길"은 마감재 뒤편에 존재하는 통기층을 의미하며, 이를 위해서 외부 공기가 실내로 유입되는 틈새를 만들지는 않습니다.

다만 처리의 경우, 말씀드린 바와 같이 외벽의 구성 형식이 생소해서 딱히 말씀을 드리기는 어렵습니다.
바닥의 두께가, 단열재를 제외하고 50mm 정도라면 가능하데.. 단면 구성으로 보아서.. 아마도 바닥의 천연목단열재 라는 것을 걷어 내고, 60~70mm 정도의 EPS 단열재를 깔면 온수보일러 배관을 깔 수 있어 보입니다.