ALC구조의 기밀층 필요 여부 문의

2 얼렁뚱땅 3 644 2023.12.26 16:24

안녕하세요?

 

목구조는 방습시트로 기밀층을 따로 구성해야 하고,

철콘은 구조체 자체를 기밀층으로 인정하는 것으로 알고 있습니다.

ALC의 경우도 구조체 자체로 기밀층이 인정됩니까?

아니면 이것도 따로 기밀층을 형성해야 합니까?

Comments

1 정남희 2023.12.26 16:54
ALC는 소재적으로는 투습이 되지만, 조적 이후 미장을 해야 하기 때문에 미장이 온전하게 되어있고, 창문 프레임이나 문틀, 배관 등에서도 기밀이 잡혀 있다면, 기밀층이 형성되어 있다고 보는 편이 맞을 것 같습니다. 도움이 되시면 좋겠습니다.
2 얼렁뚱땅 2023.12.27 08:47
감사합니다
M 관리자 2023.12.27 20:46
덧붙힐 것이 없습니다. 감사합니다.