2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
현재 통매트 기초 가로 7.2m * 세로 3.6m 기초 높이 0.5m 로 통매트 기초를 타설하고자 합니다.
* 벽체부만 ALC 시공하고자 하며, 상부천장은 목구조로 하려고 합니다.
------------------------------------------------------------
-> 매트 500mm
-> PE필름 0.1mm
-> 단열재 50mm(세로)
-> 단열재 50mm(가로) 교차하여 하부에 시공 예정
-> 버림콘크리트 100mm
-> PE필름 0.1mm
-> 잡석다짐(혼합석)
-------------------------------------------------------------
* 여기서 단열재 50mm두개로 매트 밑으로 넣는 이유는 100mm가 재고가 없어서 50mm 2개를 교차하여
100mm로 맞춰 시공하려고 합니다.
문제는 50mm두개를 겹쳐서 통매트 하부에 단열재로 사용해도 구조상 문제가 없는지 궁금해서 이렇게 질문 드립니다.
만약에 문제가 된다고 하면 100mm를 다른곳에 알아보고 구매하여 쓸 생각도 있습니다.