기초 PE필름 밑에서 솟아나오는 빗물, 문제 없을까요?
G 건축주 (1.♡.208.250)
1
917
2023.09.21 08:50
제법 많은비가 내리니, 버림 아래와 흙사이로 물이 솟아나고 있습니다.
경사진 곳의 물들이 모여서 반대쪽에 모여있는 상황이라
양이 제법 됩니다
시공하시는 분은
필름 밑에 자갈이 물이 잘통하기 때문에 생기는 현상으로
걱정안해도 된다고 하네요
혹시, 점검해보아야 할곳이 있을지 궁금합니다
기초 콘크리트가 덮으면 나오는 물이 건물에 영향을 주지는 않겠습니다만, 오히려 겉으로 나오지 못함으로써, 기초 하부의 흙을 손실시키면서 다른 곳으로 빠질 수 있기 때문입니다.
지질조사 결과에 따라서 기초의 깊이를 정해야 하는 땅으로 보입니다.
공정상 늦었지만, 지금이라도 검토하지 않으면 장기적으로 돌이킬 수 없는 문제에 빠질 수 있습니다.