1. 건물 기초의 조적턱 위에 오하수 배관이 올라와도 되는지 궁금합니다.
조적턱 높이는 400mm입니다.
2. 오하수관을 pvc이중벽관으로 하는 것과 pe이중벽관으로 하는 것 중 어느 것이 좋을까요?
3. 지붕에서 내려오는 우수관이 지표 아래까지 관이 내려오는데요.
유공관을 연결해주려합니다.
유공관 시공 방법을 다음과 같이 하려고 합니다.
바닥에 쇄석 조금 깔기- 부직포 깔기 - 쇄석 깔기 - 부직포로 감싼 유공관 놓기 - 쇄석 붓기- 땅에 깔았던 부직포를 올려서 감싸기
4. 정화조는 오하수합병 정화조입니다.
2. 오하수관 중에서 외부에 매립되는 관은 PVC VG1 배관을 사용토록 되어 있습니다.
3. 적어 주신 대로 하시면 되고, 유공관에 부직포를 감을 필요는 없습니다만 지표수가 그 쪽으로 흘러가도록 마당의 물매가 잡혀 있다면 감아야 합니다.
VG2 용어가 SDR33 으로 변경된 걸로 알고 있습니다.
지표로부터는 900mm정도 아래에 있습니다. 그런데 저는 규준몰탈층 위에 시공하면 좋겠는데요. 조적턱 위에 관을 놓을거라 하셔서요. 큰 차이가 없는지 궁금합니다.
2. VG1배관으로 하겠습니다. 변경된 용어가 넘 어렵네요.
3. 감사합니다~.
작년 기초 시공 사진입니다.
얕은 곳만 신경써 주시면 될 것 같습니다.
------
신범석소장님.. 알려 주셔서 감사합니다.