단독 주택 옥상 약 40평 역전방수에 도움을 주셨으면 합니다.
기존 우레탄 도막방수를 한지 약7년 됐으나 아직 물이 새지는 않습니다.(상도는 많이 벗겨진 상태)
1.역전 방수를 할 때, 방수시트를 새로 깔지 않고 기본 우레탄도막을 그대로 활용하고(상도 보완),
파라펫 교차부분(아래 위 각 50cm)만 시트방수를 감아 올려 부착하고 단열재를 깔아도 될까요?
2. 시트방수를 할 때, 기존 우레탄 도막 위에 아스팔트 프라이머 및 시트 접착이 재료 성질이 달라 문제가 생기지는 않을까요?
3. 옥상 출입문 높이 관계로 단열재를 10cm 두께로 해도 될까요?
기존 슬라브에는 내단열로 스티로폼 50cm가 있읍니다.
그저 상도 보수와 함께 파라펫과 만나는 모서리 부위만 보강을 하고 나서, 그 위에 단열재 100mm + 부직포 + 쇄석을 덮으시면 되세요.