설계/시공관련 질문

궁금합니다 .?

G 정구지 3 434 2023.04.07 15:55

석고보드  시공은  가로 횡 시공으로알고있는데..

내화기준에서는 세로시공  종 시공으르만 인정되는건 어떤이유인가요?

Comments

G 정구지 2023.04.07 15:59
아  그리고  경량철골 에 석고시공시  런너와 스터드를  전부 고정해야된다  그래야 짱짱하다  상식아니냐  vs  전부 고정 안해도된다  석고보드로만  잡아도된다  어느게 맞나요 ?
싸워서요 ..현장에서
G 누군가 2023.04.07 16:34
런너와 스터드를 쓰신다는거는 스틸스터드를 사용하신다고 생각되는데 스틸스터드가 구조체라면 석고보드로 잡아도 될 리가 없습니다.
구조기술사가 뒷목 잡고 쓰러질 말입니다.
가로 횡 시공은 시공 편의성 때문에 표준으로 자리 잡은 것으로 알고 있습니다.
내화기준에서 종 시공으로만 인정받는 가장 직접적인 이유는 각 제조 회사가 보유한 내화구조 칸막이벽 상세내역이 종방향으로 밖에 존재하지 않기 때문입니다. 제조회사가 왜 횡방향으로는 시험 받지 않는지 아는 내용이 없없습니다만 합리적 이유가 있으리라고 생각합니다.
M 관리자 2023.04.07 17:17
누군가님 감사합니다.

--------------
화재시 스터드가 열을 받으면 휘어지는데, 횡방향은 중간에 틈새가 생기면서 화염이 내부로 침투할 가능성이 높아지기에, 그 확률을 줄이기 위해 스터드를 따라서 종방향으로 고정을 하는 것을 표준으로 하고 있습니다.