설계/시공관련 질문

지하 격벽에 있는 환기구

G 송송 1 939 2023.06.13 11:20

안녕하세요.

 

반지하에 위치한 빌라 커뮤니티 시설 리모델링 중입니다.

 

도로레벨에 있는 지하 1층이고 한쪽 벽이 땅속이 있는 형태 입니다.

 

그 벽(벽길이 12m)에 환기구가 4m간격으로 위아래 3쌍이 설치 되어 있는데요.

 

격벽안쪽 환기를 위해 설치한 것 같은데요.

 

리모델링 하면서 벽마감을 새로 하는데, 환기구를 피해서 하면 마감이 잘 안떨어져서요.

 

그렇다고 격벽을 다시 작업해서 환기구를 옮기긴 어려운 상황입니다.

 

혹시 저 환기구를 덮어도 될런지요? 다른 격벽설치된 지하에 벽 환기가 없는 경우도 많이 봐서요.

 

가능할런지 궁금합니다.

 

고견 부탁드립니다.

 

감사합니다.

 

IMG_17CB3151BBC6-1.jpeg

 

IMG_0983.jpg

Comments

M 관리자 2023.06.13 20:33
가급적 살리는 것이 좋겠습니다.
내부에 습도가 극히 높아지면 마감재 쪽으로 변색 등이 올 수 있거든요.

마감재와 영 맞지 않는다면.. 마감재의 모듈에 맞추어서 꼭 사각형이 아니더라도 원형 등의 형태로 타공을 해서 맞추는 방법도 가능할 것 같습니다만 현장의 상황을 잘 몰라서 .. 공사를 하시는 분이 판단을 하셔야 할 것 같습니다.