설계/시공관련 질문

창호 고정철물 어떤걸로 시공해야할까요

G 뜐뚜니 3 162 10.28 16:30

pvc 245바 창호를 시공하려는데 내부쪽으로 창틀을 20mm만 빼라고하더라구요..

이럴경우에는 화스너 혹은 빳찌 용접시공밖에는 안되는걸까요 ? 

Comments

M 관리자 10.28 18:02
네 20mm 는 별도의 고정철물이 사용되지는 않습니다.
G 뜐뚜니 10.29 14:09
관리자님 답변감사드립니다. 현재 내장마감을 석고치고 벽지로 마감할예정입니다. 현장에서 최종결정이 40mm 돌출인데 ㄱ자 앵글(화스너)시공이 가능할까요 ? 3T 화스너로 작업하려고하는데 마감작업할때 화스너부분이 걸려서요 ㅠㅠ
M 관리자 10.29 16:59
40mm 는 유리틀의 무게가 걸리는 위치라서 철물 보강을 하는 것이 맞는 방법입니다. 마감시 화스너머리는 문제가 되지 않을 것 같습니다.