설계/시공관련 질문

주방 후드의 덕트 길이 문의 (10미터 이상)

G 임성현 7 376 10.20 01:02

 

안녕하세요.
지식과 경험이 전무한 일반인 입니다.
제가 살고 있는 집에 주방 후드가 없어 조리에 애를 먹고 있는바, 이번에 주방 후드를 셀프로 설치해보고자 하는데 구조의 독특함과 거실 길이, 타공의 제약 등으로 궁금한 점이 있어 실례를 무릎쓰고 글을 남겨봅니다.
-------------------
설치 예정인 후드(후앙)은 일반 가정의 주방 후드(통 혹은 침니형)이며, 설치 후 높은 전고로 인해 1미터 위로 후렉시블 덕트가 올라간 후 꺾여서 10m 직진 후 아래로 1미터 꺽여 다시 한번 꺾이며 바깥으로 배기가 되어야 합니다.
(사연은 집에 타공하는게 현실적으로 힘들고, 이 구조였을 때 오래 전 사용했던 연탄가스 배기구가 존재)
하단 사진과 같은 구조여야 합니다.

 

asd.jpg

 

이러한 상황에서 일반 주방 후드 풍력 300CMH 정도의 제품을 100mm후렉시블 덕트와 시공시 풍량 저하등 배기의 문제는 없을까요?

또 금일 한국패시브건축혀회라는 훌륭한 단체를 알게되고 이 곳에서 검색을 통해 공부해 본 결과 100mm의 덕트에서는 
300CMH 이상의 풍량을 기대하기 힘드므로 그 이상의 주방 후드를 설치해봤자 의미가 없다는 결론이 나왔는데 이렇게 이해하는게 맞는걸까요?

경험과 지식이 있으신 전문가와 선배님들께 고견을 여쭙습니다.

감사합니다.

 

Comments

10 잡자재 10.20 17:38
플렉시블 100mm 배관을 말씀하신 것처럼 5회 90도 각도로 꺽어서 길이 12m로 설치하면 300CMH의 풍량에서 약 480Pa의 압손실이 생기게 됩니다. 공기가 안 나가는 것은 아니지만 "배기가 원활하지 않다" 정도로 느껴집니다. 플렉시블 배관구경을 150파이로 바꾸면 300CMH에서 압손실이 약130Pa로 줄어듭니다.
가장 추천드리고 싶은 방법은 후렉시블배관이 아닌 PVC배관을 사용하는 방법이며 이경우 125파이를 권장드리고 후렉시블 배관이어야 한다면 150파이를 권장드립니다.
G 임성현 10.21 10:14
주말에도 소중한 고견을 남겨주셔서 감사합니다.
후렉시블 배관 150mm 를 설치했을 경우 공기가 흡입되는 쪽과 배출되는 쪽은 100mm 이어도 상관이 없을까요?
M 관리자 10.21 10:23
흡입은 되지만 배출은 150mm 를 유지하는 것이 좋습니다.
G 임성현 10.23 21:48
나가는 곳이 100mm 이면 관이 150mm 여도 의미가 없겠지요?
M 관리자 10.23 23:16
아닙니다. 그나마 더 나은 선택입니다.
G 임성현 10.26 14:30
정말 감사합니다.
M 관리자 10.26 19:36
감사합니다.