설계/시공관련 질문

시스템창호 애드온 블라인드 내부 결로 현상

5 지람 4 328 10.16 10:18

 안녕하세요~

 

엔썸 케멀링 시스템 창호의 애드온으로 설치한 블라인드 내부에 사진과 같이 결로가 발생하고 있습니다. 

블라인드 내부 습기가 빠질 때까지 기다리면 없어지는 걸까요? 아니면, 블라인드 내부 습기가 빼줘야 하는 걸까요?

 

20241016_081409.jpg

 

20241016_081449.jpg

 

20241016_081455.jpg

 

과학 현상으로서 궁금한 건, 결로 현상이 발생하려면 내부와 외부 간 온도 차이가 발생해야 하고 공기 중에 충분한 수분이 있어야 하는 걸로 알고 있습니다. 

 

하지만 3중 유리 외부에 있는 애드온 블라인드는 단열선 바깥에 있으니 온도 차이가 유의미하게 발생할 수 있는 건지 궁금합니다. 또한, 애드온은 기밀 성능이 나오지 않을테니 공기 중 절대습도는 외부와 비슷하지 않을까요?

 

아니면 자동 블라인드는 전기 CD 배관을 타고 습기가 넘어가서 결로가 생기는 걸까요?

Comments

M 관리자 10.16 13:20
안녕하세요.

저절로 사리지도록 시간을 두는 것이 최선입니다. 인위적으로 제거하기도 어렵기 하고요.
복사손실로 인해 표면 온도가 내려가면서, 틈새 속의 정체된 공기의 상대습도가 올라가서 그렇습니다.  CD관의 습기가 나가는 경우도 있습니다만, 기밀처리를 했을 것이기에 그 이유는 더해지지 않았을 것 같습니다.
3 내집마렵다 10.16 13:58
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=31322

고질병입니다.
저희집은 올겨울에 양압이 아닌 완전한 실내외 등압상태로 조정해 지내볼 생각입니다.
M 관리자 10.16 14:46
5 지람 10.16 16:31
@관리자님
답변 감사합니다!

@내집마렵다님
첨부해주신 글 확인했습니다. 감사합니다!
기능적으로 문제는 없다니 다행이네요~
한시름 놓았습니다.