설계/시공관련 질문

곰팡이와 기초공사

G 초신성 26 345 10.17 09:26

사진이 올려지지 않아서 첨부로 올렸습니다 

샌드위치판넬로 지어진 집에 곰팡이 발생이 심해서 질의를 합니다 

첨부사진을 보시게되면 흰색을 제외한 샌드위치판넬 하부안쪽에

홈을 만들어서 전체 깊이 10Cm 넓이 5Cm폭으로 해서 황토흙을 바닥에서 3Cm정도로 전체 채워져 있는 상태였습니다

집을 사서 들어왔는데 전 건축주가 왜 이렇게 집을 지었는지 이해가 안되서(아궁이에 불을 때면 열기를 돌게해서 습기를 제거하려고 했는지, 보일러 배관을 위해 전체 황토흙을 하부에 깔았는지)집수리 할때 보라색으로 된부분은 (거실바닥 강마루 시공시) 몰탈로 막아서 처리 하였습니다.그런데 살아보니 그부분과 실내와의 온도차이로 결로가 생기는 느낌입니다. 외벽쪽 뿐만아니라 실내에 있는 벽체 역시 막지않은 부분 벽지하부와 황토방 한지장판 안에 곰팡이가 발생되었고, 막은 부분은 벽지가 아닌 나무로 마감이 되어 있어서 괂챦은것 같기도 합니다, 이번에 개조공사를 하려고 하는데 이공간을 몰탈로 막아야할지 폼으로 막아야 할지 판단이 안서서 고견을 구합니다,

기초측면.png

Comments

M 관리자 10.15 20:13
글만으로는 제가 상황을 이해하기가 어렵습니다.
내일 이라도 사진 몇장 부탁드립니다.
그리고 올려 주시는 김에, 외부에서 기초와 판넬이 만나는 지점의 사진도 있으면 좋겠습니다.
G 초신성 10.16 15:26
외부는 나무로 덮여있고 그안에 샌드위치판넬이 있고 각목에다 사이사이 스치로폴을 넣고 나무로 마감 처리되어 있네요.
하부는 시멘트 위에 샌드위치판넬을 바로 올려 놓았네요.
한마디로 엉터리...어떻게 해야 될까요. 난감하네요.
첨부사진 참고 하십시오
G 초신성 10.16 15:44
손을 넣어서 흙을 파보니 2Cm황토몰탈 방바닥이고 그밑에는 황토흙으로 채워져 있는것 같습니다. 손가락으로 파보니 방바닥 밑으로 흙이 계속 나오네요.
G 초신성 10.16 18:51
보일러 배관을 황토흙으로 덮고 그위에 황토몰탈로 2Cm두께로 미장을 한것 같네요. 보일러 배관하부는 어떻게 되어 있는지 모르겠습니다.
M 관리자 10.17 00:16
외부와의 관계 등은 사진을 더 봐야 겠습니다만.. 이 부분은 몰탈로 메우는 것이 맞습니다.
G 초신성 10.17 07:48
사진은 여러장 올렸으나 한장만 나타났네요.동영상도 올리려 했으나 용량이 않은지 올라가지 않네요.사진을 다시한번 올리겠습니다
G 초신성 10.17 07:55
추가사진
G 초신성 10.17 07:59
동영상입니다
M 관리자 10.17 09:30
외부 기초 측면에 단열조치가 없어서, 실내 바닥에 항상 결로의 위험이 존재하는 상황이나, 그렇다고 해서 이 부분에 단열재를 채우면 상황을 더 악화시킬 수 있습니다.
그러므로 몰탈로 채우고 나서 바닥 난방의 열이 그 몰탈을 통해서 벽까지 전달되도록 조치를 하는 것이 맞습니다.
물론 장기적 건전성을 위해서 기초의 외부에 단열을 추가하고, 실내 쪽 벽면 하단의 단열재를 제거한 후에, 기초와 외벽 사이에 존재할 수도 있는 틈새를 메우는 것이 좋습니다.
다만 위안을 드리자면, 그래도 기초가 외벽보다 안으로 들어가 있고, 지면에서도 올라와 있어서 빗물에 의한 누수 위험은 없다는 점입니다.
G 초신성 10.17 09:55
감사합니다
M 관리자 10.17 13:05
감사합니다.
G 초신성 10.30 09:06
황토방 하부안쪽을 일부 해체해보니 보온재없이 50Cm간걱으로 나무기둥을 세우고 흙벽을 쌓아 놓았습니다.나무기둥 바닥쪽은 썩어서 부서집니다.
또 나무로 걸래받이를 했는데 바닥에 5Cm정도 묻어서 해놓았고 그 묻힌부분도 쎡어서 벽하부 전체가 벽과 방바닥사이에 위사진처럼 틈이 생겨습니다.
쎡은 부분은 제거하고 황토몰탈로 채우고 벽체 두께가 너무 얇게 되어 있고 단열재가 없어서 벽체 안쪽에 단열보드로 마감을 하려고 하는데 괂챦을런지요. 하려면 외부벽체하부 단열처리와 동시에 하던지 아니면 하지 말아야할지 내벽만 해도 될런지 고민이 되어서 질의합니다.
G 초신성 10.30 10:58
흙벽+단열보드+벽지 이렇게 마감을 하려고 합니다.
그리고 외부벽체 하부를 단열처리해야 한다면 아이소핑크 30t를 깊이:400 하부:400으로 처리하려고 합니다.지역은 경남 양산입니다.문제는 없을까요.
M 관리자 10.30 11:38
내부 단열 보강을 하시면 안되세요. 황토벽은 특히 그러합니다. 그러므로 위에 답변 드린 바와 같이 난방비가 더 나오더라도 난방열로 처리가 되는 것이 좋습니다.
외부는 하시는 것이 좋고요.
G 초신성 10.30 12:19
감사합니다.
G 초신성 10.30 21:36
상기 사진에 있는 상태의 방 및 거실에 바닥에서 올라오는 습기 예방을 위해서 방바닥공사를 아래와 같이 시공하려는데
문제는 없는지 검토 부탁드립니다.

1.황토방(현상태) : 방바닥 황토몰탈
  -.첫번째 황토몰탈(방바닥)위에 침투방수제(황토 시공가능)도포
  -.두번째 프라이머 도포
  -.세번째 곰팡이방지제 도포
  -.네번째 장판

2. 주방(타일) 및 거실바닥(황토몰탈)
  -.첫번째  침투방수제(타일줄눈 및 황토몰탈)도포
  -.두번째 프라이머(타일,황토몰탈용)도포
  -.세번째 수평몰탈 처리(난방용)5~10mm측정후결정
  -.네번째 프라이머 도포
  -.다섯번째 곰팡이방지 도포
  -.여섯번째 장판

  이렇게 하였을때 시멘트몰탈이 기존 타일과 황토몰탈위에 잘 붙어 있을런지요.
M 관리자 10.30 21:49
1. 곰팡이방지제는 허구에 가까운 제품입니다. 그리고 침투성방수제를 침투시켜도 습기를 막을 수는 없습니다.
장판 자체가 방습층이라서, 장판의 끝과 벽 사이로 습기가 올라오게  되므로, 엄밀히는 황토몰탈을 치기 전에 PE필름을 까는 것이 최선입니다.
그게 되지 않는다면, 말씀드린 바와 같이 난방온도로 극복을 해야 합니다.

2. 같은 맥락입니다. 프라이머와 수평몰탈만 하면 될 것 같습니다.
G 초신성 11.01 21:23
황토벽면안쪽에 단열재 대신 황토벽돌을 쌓으면 조금이나마 결로 방지에 도움이 될런지요? 여유 황토벽돌이 있어서 사용하면 어떨까 생각해 보았습니다.
M 관리자 11.01 23:03
아닙니다. 그렇게는 안되고.. 기초의 외부에 단열을 하는 것이 최선입니다.
G 초신성 11.01 23:27
감사합니다. 외벽은 안해도 될런지요? 외벽을 하기는 좀 힘든상황이긴 합니다.
G 초신성 11.02 09:37
황토벽 외부에 나무로 되어 있고 그안에 시트가 설치되어 있는데 방수시트 같습니다. 이 시트는 결로발생등 기술적으로 문제는 없겠는지요.
M 관리자 11.02 09:40
외벽을 하면 좋겠지만, 상황이 허락을 해야 하니까요...
말씀하신 방수시트가 무슨 종류인지 알아야 답변이 가능합니다. 사진이라도 있으면 판단이 가능할 것 같습니다.
G 초신성 11.02 10:21
세월이 많이가서 기억이 잘 안나는데...붉은색 글자가 있은것 같습니다. 인터넷 뒤져보니...타이벡 같습니다.
M 관리자 11.02 10:41
이건 괜찮습니다. 들어가야 할 것이 들어가 있는 것입니다.
G 초신성 11.02 11:44
감사합니다
M 관리자 11.02 16:14
감사합니다.