국내 투습계수와 sd 값의 관계 질의

2 홍지행 5 4,279 2014.12.09 16:59
KS기준  KSM 3808-2011의 부속서 기준에 의하면
1. 국내투습계수시험
   Pwv =( w2-w1)/(T2-T1)* 1/(P2-P1) * (1/25)
   Pwv : 두께 25mm당 투습계수(ng/m2ㆍsㆍPa)
2. 국내 단열재 시험의뢰시 투습과 관련한 항목은 상기 투습계수시험에 의한
   시험치만 가능한 것으로 알고 있습니다.
3. 상기 국내투습계수시험의 단위와
    sd값(등가 공기층 두께로 단위 없음)의 환산 가능여부와 상관 관계가 궁금합니다.

Comments

M 관리자 2014.12.09 21:12
네.. 년말이라.. 일에 밀려 요즘 답이 계속 늦어지고 있습니다. 죄송합니다.

상기 변환은 협회 홈페이지 우측 상단의 "투습단위변환"을 클릭하시면 환산하실 수 있으십니다.

샘플 그림을 올려 두었는데.. ISO 규정에 의해 , (ng/m2ㆍsㆍPa) 의 경우 항상 25mm 두께로 실험되므로, 이의 환산이 쉽게 되도록 두께를 고려한 환산식입니다.

그러므로, (ng/m2ㆍsㆍPa) 의 값을 넣고, "계산"을 누르시면 해당 두께 25mm 의 Sd값이 아래에 나오도록 만들어 놓았습니다.
G 홍지행 2014.12.09 22:11
잘 차려 놓은 밥상을 제대로 먹지도 못해서
얼굴을 들기가 부끄럽습니다.
기재된 내용을 좀더 숙지하도록 하겠습니다.
M 관리자 2014.12.10 01:49
별 말씀을 요..
사실 아시는 분도 많지 않으신데요..
M 관리자 2014.12.10 02:24
아.. 그리고, 아마도 2012년 인가..  KSM 3808-2011의 부속서 가 폐지되고, 우리나라도 모든 습기 투과성도 항상 Sd값으로 시험을 받도록 변경이 되었습니다.
G 홍지행 2014.12.10 08:36
네.
감사합니다.