국내 투습계수와 sd 값의 관계 질의
2 홍지행 (220.♡.162.91)
5
4,279
2014.12.09 16:59
KS기준 KSM 3808-2011의 부속서 기준에 의하면
1. 국내투습계수시험
Pwv =( w2-w1)/(T2-T1)* 1/(P2-P1) * (1/25)
Pwv : 두께 25mm당 투습계수(ng/m2ㆍsㆍPa)
2. 국내 단열재 시험의뢰시 투습과 관련한 항목은 상기 투습계수시험에 의한
시험치만 가능한 것으로 알고 있습니다.
3. 상기 국내투습계수시험의 단위와
sd값(등가 공기층 두께로 단위 없음)의 환산 가능여부와 상관 관계가 궁금합니다.
상기 변환은 협회 홈페이지 우측 상단의 "투습단위변환"을 클릭하시면 환산하실 수 있으십니다.
샘플 그림을 올려 두었는데.. ISO 규정에 의해 , (ng/m2ㆍsㆍPa) 의 경우 항상 25mm 두께로 실험되므로, 이의 환산이 쉽게 되도록 두께를 고려한 환산식입니다.
그러므로, (ng/m2ㆍsㆍPa) 의 값을 넣고, "계산"을 누르시면 해당 두께 25mm 의 Sd값이 아래에 나오도록 만들어 놓았습니다.