설계/시공관련 질문

단독주택의 천정을 뜯어내고 열교환기시스템을 설치하려면

G 스터디 12 1,366 2023.09.11 17:02

단독주택에 열교환기가 없는데요. 

철근 콘크리트 구조이고 2층이며 연면적 36평이고, 층고는 대략 260cm 정도 됩니다.

1. 천정을 싹 뜯어내고 열회수 환기장치를 설치할 수 있나요?

2. 대작업이 될텐데, 만약 가능하다면 기간은 얼마나 걸리나요?

3. 협회 추천 전열교환기는 어떤 제품이며, 그걸로 했을 때 대략적인 가격은 하한 얼마에서 상한 얼마 정도까지를 생각하면 될까요?

4. 집이 2층이지만 1층인 부분도 있는데 평면 지붕입니다. 2층에서 창호를 열고 그리로 나가서 조망을 볼 수 있게 돼 있습니다. 그 평면 지붕 위에 2층방 하나를 만들면서 그 방에만 열회수 환기장치를 만들고 강도를 세게 가동한다면 다른 방들과 1층까지 환기가 될까요?


Comments

G 이건 2023.09.12 12:22
설치업체에서 직접 가서 봐야 정확합니다. 추천 열교환기는 '자재정보-환기'에 나와 있습니다.
M 관리자 2023.09.12 13:23
1. 가능합니다. 다만 천장의 철거를 환기장치 회사가 하지는 않습니다. 별도로 인테리어회사에게 의뢰를 해야 합니다.

2. 철거가 제외되므로, 통상 신축 설치 기간과 동일합니다.

3. 위의 댓글에 나와 있는 링크의 제품군이 모두 가능합니다. 대략 설치비까지 1200만원 내외가 될 것 같습니다.

4. 원론적으로는 충분히 가능합니다만, 구체적인 것은 환기장치 회사에서 설계를 하면서 판단을 하는 것이 맞습니다.
1 여유로운삶 2023.09.12 16:45
단독 주택이나 아파트의 경우에도 기밀성에 대한 보장이 없는 상태에서도 열 회수장치의 설치가 도움이 되는것인가요?
M 관리자 2023.09.12 16:51
네 그렇습니다. 한옥이나 그에 준하는 구옥이 아니라면 항상 유효합니다.
G 스터디 2023.09.15 16:35
이건님, 관리자님, 감사합니다. 정말 큰 도움이 됐습니다. ^^
M 관리자 2023.09.15 17:02
감사합니다.
G 스터디 2023.09.15 19:43
스타즈스터링코리아와 케이웨더 말고는 구체적인 수치가 없는데 어떻게 골라야 하는지요? 수치가 좋은 곳은 확실히 좋을 것 같고, 그렇다고 수치가 없다고 무조건 안좋은 회사는 아닐 것 같다는 느낌이 듭니다.
M 관리자 2023.09.15 19:56
SSK 는 천장형이 없습니다. 케이웨더는 덕트형 밖에는 없고요.
처음 생각하신 무덕트 방식은 힘펠 제품 밖에 없는 것으로 알고 있습니다.
https://front.wemakeprice.com/product/2012162466?utm_source=google_ss&utm_medium=cpc&utm_campaign=r_sa&gclid=CjwKCAjwgZCoBhBnEiwAz35Rwo7DxGscizst9pT2S9_054GD6LWE2PKWQSGUwRirMcwAJvG7deJXhBoCKWYQAvD_BwE
G 스터디 2023.09.15 22:58
앗. 제가 1번에서 질문 드린 것은 덕트형을 생각하고 질문 드린 것인데요. 덕트형은 기존 주택에서는 곤란할 수도 있을까요? 현재 층고가 240cm인데 그게 200cm로 낮아져야 한다든가 하는...
M 관리자 2023.09.16 12:26
앗. 죄송합니다.
앞선 약국 질문과 헷갈렸습니다. ㅠ

협회 자재협력사 제품 중에서, 주택에서는 동절기 결로 때문에 현재 SSK와 컴포벤트 외에 달리 선택할 여지는 없습니다.
G 스터디 2023.09.26 15:16
SSK 제품은 온도교환효율, 전열교환효율, 유효전열교환효율이 적혀있고 컴포벤트는 열교환효율만 적혀 있어서 소비자로서는 판단이 어렵네요. 파악을 위한 노력을 해봤지만 비교할 기준이 없어요. ㅠㅠ 관리자님이 보시기에 하나만 선택한다면 어떤 게 좋을까요?
M 관리자 2023.09.27 00:43
서로 가격차이가 있는데, 그 가격차이 만큼의 품질 차이가 있습니다.
그러므로 예산을 따져서 소비자가 판단을 하셔야 할 것 같습니다.

전열교환효율=열교환효율 입니다.