설계/시공관련 질문

외단열 마감전 미장상태로 방치시 문제가 많이 발생될까요?

1 화이트타이거 3 751 2023.07.14 15:54

안녕하세요? 

철근콘크리트 구조 단독주택 신축이며 지난 5월 임시 입주 후 시공사 사정으로 외단열
미장상태에서 최근까지 시공 지연으로 있는 상태이며, 마감은 롱브릭타일로 진행
예정입니다.

장마 기간 중에 집중적으로 비를 계속 맞는 상태인데, 우려스러운 부분은 현 상태에서 단열재와 

콘크리트 벽체쪽으로 빗물 유입이나 수분 흡수가 발생되어 단열성능 저하와 실내쪽 결로나
누수 등의 원인 발생이 되지 않을까 입니다.

외벽 단열재는 비드법2종 150T 사용하였으며, 메시 미장은 지난 5월초 끝낸 상태입니다.

KakaoTalk_20230624_115222534.jpg

 

KakaoTalk_20230624_115222534_01.jpg

 

Comments

M 관리자 2023.07.17 12:54
안녕하세요.
지금은 다른 조치가 어려운 상황이기에 어쩔 수 없는 부분입니다.
다만 단열재 표면(외부)는 괜찮으며, 단열재 뒤로 넘어가는 빗물이 문제인데, 대부분 아래로 빠져 나갈 것이고, 잔존수만 충분히 건조시키면 문제는 없을 거여요.
비가 그친 후에 약 2~3주 정도 말리면 무리가 없어 보입니다.
나머지는 유의미한 영향이 없을 것 입니다.
G kmk1246 2023.07.17 16:12
조금은 안심이 됩니다. 걱정이 많았거던요. 바쁘신데 답글 주셔서 감사드립니다.
M 관리자 2023.07.17 23:54
감사합니다.