설계/시공관련 질문

판넬 접합부 우레탄 폼 충진 질문입니다.

1 김민호부동산 2 614 2023.05.29 14:22

안녕하세요.

 

요즘 대세는 판넬 접합부 우레탄 폼 충진을 하는데요.

 

접합부가 포켓타입인 판넬에 관련한 복합자재 표준 시방서를 보다 궁금해서 공장측에 문의를 하였습니다.

 

판넬 공장 측에서는 우레탄 폼 충진은 따로 없이도

 

 시방서대로 하면 결로나 단열 문제는 없다라고 답을 하였습니다.

 

그리고 온라인으로 구조기술사가 공기는 열저항이 강한 재료 중 하나라는 이야기를 하는데요

 

그렇다면 접합부의 10mm정도 되는 틈에 굳이 폼을 충진해야하는지 질의드립니다.

Comments

G 인트루김실장 2023.05.29 17:52
1. 대세가 아니라 반드시 충진하셔야 합니다.
2. 충진을 해도 환경이나 변수에 따라서 생기는 것이 결로나 곰팡이입니다.
3. 공기가 단열재가 되려면 움직이지 않아야 합니다. 이것을 만족시키는 공기층은 샤시의 이중유리처럼 유리와 유리사이에 갖힌 공기층이 거의 유일합니다. 대부분의 단열재 또한 이런 원리를 이용해서 단열을 하게 되는것입니다.
4. 접합부 10mm 정도의 틈은 당연히 충진을 해야 합니다. 안하면 당연히 곰팡이와 결로가 발생합니다. 행여 안보인다고 하는 분들도 있겠지만, 속을 뜯어 보면 십중팔구 곰팡이와 결로가 발생한 상태일겁니다.
공사를 했는데 하자 생겼다는 말을 한번도 들어본적도 없다는 사람들은 그렇게 믿고 싶은거에 지나지 않습니다. 저도 그런 기술자들 많이 봤습니다. 웃긴게 며칠전에 하자생겼다고 as요청하면 "그럴리가 없을텐데... 내가 잘못한게 아니라 다른데서 문제가 생긴거 아니야?"라고 하면서 as를 피하는 사람들도 제앞에서 뻔뻔하게 저런말을 처 하더군요.
착각하시면 안됩니다. 결로와 곰팡이로 인한 피해는 단열공사를 하는 사람이 아닌 그 공간에서 살아가고 있는 사람들이 당사자입니다.
M 관리자 2023.05.30 22:11
김실장님 감사합니다.

-----
구조기술사는 구조를 보는 분들이신데, 열적 판단에 대해 올바르게 이야기할 수도 있지만, 이번 경우에는 잘못된 내용이었습니다.