설계/시공관련 질문

시스템창호 설치 관련

G 오상중 1 1,014 2023.05.25 22:26

단면도 첨부했는데.. 

 

누수 우려가 있어 창호를 완전히 뒤로 빼게되었습니다. 

 

열교나. 에너지 효율면에서 괜찮은건지 

 

확인부탁드립니다. 고수님들 

Comments

M 관리자 2023.05.26 10:30
너무 뒤로 빼신 것 같습니다.
호불호가 있지만, 협회에서 권장하는 것은

1. 창틀의 외부끝을 구조체 외부 끝과 맞추고
2. 창틀과 구조체 사이를 25mm 이상 이격하여 단열폼으로 채우고
3. 창틀과 구조체 사이에 방수테잎을 붙이는 것입니다.

이 부분은 아래 글의 첨부 파일을 보시면 되세요.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=4611

그리고, 알루미늄 단열바를 사용한다고 적혀 있는데요. 주거시설이라면 알루미늄 프레임 제품을 피하시는 것이 좋습니다.