설계/시공관련 질문

펌프 흡입 배관 시공 확인 요청 건

1 원샷원킬 3 944 2023.08.04 16:39

 현재 시공중인 아파트 기계실 안에 설치된 부스터펌프 흡입쪽 라인 문의 드립니다.

 

1. 물탱크에서 배관이 나와서 ∪자형으로 꺽이고 다시 ∩ 으로 꺽여서 부스터펌프 흡입 라인에 배관이 되는 상황입니다.

 

2. 첨부 사진으로 보시면 ①, ②라인에서 부스터펌프 흡입 배관에 물리면 문제없이 흡입이 가능하지만, 다시 내려오는 배관인 ③라인에서 흡입배관에 물리면 ② 라인에서 Air pocket 이 일어나 흡입이 안되고 열이 발생해 펌프 손상될 것으로 사료됩니다.

 

3. 현장 설비담당자분은 ②라인에서 에어벤트를 달아서 air를 빼낸다고 말하시는대, 에어벤트는 토출압력으로 공기를 빼는 것이지 흡입에서는 구실을 못하는게 아닌지요?

 

4. 실제 배관된 ③라인에서 아무 문제없이 부스터펌프 흡입이 가능한지 전문가의 검토 부탁드리겠습니다.  

Comments

1 원샷원킬 2023.08.04 15:37
흡입배관 구성도 입니다.
G Yeo 2023.08.04 23:24
제생각에는 수조 수위가 높아 흡입측에 상시 양압이 걸리게 되므로 효율이 조금 떨어지긴해도 송수에는 문제가 없을 것으로 보입니다. 단 최대유량 흡입시 저하되는 압력보다 흡입수두가 상시 높아야 하므로 수조수위의 수두와 흡입시 압력저하를 비교해볼 필요가 있겠습니다.
에어벤트보다는 수조측에 체크밸브를 설치하고 볼밸브를 달아 수동으로 공기를 빼주는게 좋을듯합니다.
1번이 가장 좋긴합니다.
M 관리자 2023.08.05 01:43
Yeo 님 감사합니다.
덧붙일 것이 없습니다.