설계/시공관련 질문

비난방 건축물 기초 단열

G 건축주 11 1,867 2023.08.03 10:42

안녕하세요. 건축주입니다.

건축물, 구조물 기초관련 답변 감사합니다.

 

또 하나 궁금한게 있습니다.

저는 2개의 동으로 하나의 건물은 비난방 시설입니다

(자쿠지, 외부창고로 사용예정)

자쿠지를 사계절 사용하고 뜨거운물의 열손실을 막기위해

실내로 계획하게 되었는데, 단열이 필요할지 의문입니다.

(공사비 상승)

정단열이 필요하다면, 자쿠지 부분만 내단열을 생각합니다.

 

만약, 비난방 건축물일 경우 기초 단열이 필요한지, 단열구성을 어떤식으로 해야할지 고견을 부탁드립니다. 감사합니다.

 

정면.png

 

화면 캡처 2023-08-03 103750.png

 

화면 캡처 2023-08-03 103914.png

 

화면 캡처 2023-08-03 104051.png


 

Comments

10 잡자재 2023.08.04 15:38
겨울철 장시간 물의 온도를 유지하기 위해서는 복사, 전도, 대류 모두 막아주어야 합니다.
단열이 전혀 없다면 물이 빠른 속도로 식으며 이를 다시 가열하기 위해서 상당한 양의 에너지가 소모되어야 합니다. 겨울철 온수로 콘크리트를 모두 댑힌다고 생각하시면 될 것 같습니다.
적은 에너지로 외부와 더 높은 온도차이를 유지하기 위해서 그리고 겨울철 동파를 막기 위해서 매트하부와 벽체까지 단열을 해주시는 것을 추천드립니다.
M 관리자 2023.08.04 16:51
물의 동결로 인한 2차피해는 감수하시거나, 다른 조치(부동수전 등)를 하신 다면, 기초의 동결에 의한 피해를 막을 수 있을 정도의 기초하부 단열을 하시면 되긴 하세요.
다만 콘크리트 내부의 배관이라서 부동수전 등을 구성하기도 쉽지 않긴 합니다.
G 건축주 2023.08.26 14:19
안녕하세요 건축주입니다.

비난방 외부 자쿠지를 외단열로 했을때 문제가 많아 외단열은 진행 안하기로 했습니다.
자쿠지 형태는 아래와 같이 지면 밑으로 들어간 형태이며,

현재 2가지 방법을 생각중인데 

첫번째는 자쿠지 하부 및 자쿠지 벽면만 단열 (콘크리트에 의한 열전도만 최소화)
두번째는 실내공간을 손해 보더라도  자쿠지 포함  전체 내단열 입니다.  (아래 사진 참조)
(물론 자쿠지 벽면단열 보다 내단열이 좋겠지만, 과연 가격대비 효용이 클지 의문입니다)

어려 자료를 검색해보고 있는데 화장실 벽면 및 하부 구성을 어떻게 해야 할지 모르겠습니다.

우선 벽면의 경우 3가지로 줄여 졌습니다.

1) XPS + CRC보드 + 타일
2) XPS + 각상 + PE비닐 + 전방수석고보드 + 타일
3) XPS + GCS보드 + 타일

어떤것을 더 추천하시며, 방수층은 어떻게 구성하여야 할까요 . (제가 직접 방수 공사 시행 함으로 자재비, 인건비는 무시, 외부창고라 2중 방수층 구성은 안해도 될 것 같습니다)

두번째, 하부 방수층 같은 경우 단열재를 설치 하기 위해서는 위의 사진과 같아야 할 것 같은데 다른 방법이 있는지 궁금합니다.

또한, 수전의 경우 동파방지를위해 어떻게 설치하는게 맞을지 궁금합니다

항상 도움주셔서 감사합니다!
M 관리자 2023.08.26 14:45
감사합니다.

1. 지면의 높이
2. 온수를 만들거나 끌고 오는 방법
3. 지상 구조물의 종류와 외벽(단열) 조건
4. 욕조에는 욕조 앞의 실(전실)을 거쳐서 들어갈 것인지, 욕조만 별도의 외부문이 있는 것인지
5. 욕조의 깊이는 얼마인지
6. 욕조 앞의 전실(?) 바닥 마감은 무엇을 하실 것인지
7. 동파 방지를 위해서 특별히 생각해 놓으신 것이 있으신지

의 정보를 주시면, 늦어도 월요일 저녁까지 답변 드리겠습니다.
G 건축주 2023.08.26 16:43
1. 지면의 높이가 의미하는게 어떤건지 잘 모르겠습니다. 안쪽 마당의 높이는 GL +150 입니다.
2. 별도의 난방을 놓을려고 계획했으나 전기난방 밖에 안되어, 본채의 가스보일러의 용량을 키워 본채에서 공급할 예정입니다.
3. 이것도 어떤것을 의미하는지 다시 말씀해 주십시오. 지역은 김천 입니다. 외벽두께는 200T입니다.
4. 욕조만 별도의 외부문이 존재합니다.
5. 욕조 깊이는 500 입니다.
6. 욕조 및 자쿠지 전체를 타일로 할려고 합니다. 추가로 필요하다면 타일 위에 편백나무 발받침대를 설치할 예정입니다.
7. 그림 참고 부탁드립니다.

야외 노천탕을 만들겠다 생각했는데, 열손실이 너무 많을 것 같아 창고 건물에 자쿠지가 들어가게 되었습니다. 패시브 정도의 단열이 아닌, 적당히 (30분~1시간) 물 보충을 하며 43도 정도로 따뜻하게 몸을 녹일수 있는 자쿠지가 되었으면 좋겠습니다.

땅속으로 들어가는 언더그라운드형 자쿠지 (정확한 명칭을 모르겠습니다)가 비용적으로나 시공적으로 힘들다면, 일반 편백나무 욕조를 지상에 설치할 계획도 하고 있습니다.
M 관리자 2023.08.27 09:09
알겠습니다.
실내 바닥높이가 지면에서 얼마가 올라 가는지에 대한 질문이었습니다만, 해결된 것 같습니다.
G 건축주 2023.08.28 10:21
위에서 댓글 언급한 일반 편백나무 욕조 설치 시 단면도 대충 그려봤습니다. (PE 비닐, 잡석, 버림콘크리트 등 생략) 어느 방향이 좋을지 모르겠습니다. 답변 감사합니다.
M 관리자 2023.08.28 21:21
그림 고맙습니다.

비난방공간이므로 기초 측면과 하부의 단열재는 동결심도를 피할 정도면 괜찮습니다. (XPS 50mm 이상)
다만 욕조 오른쪽에 슬라브가 꺽여서 올라가는데, 그 속의 빈공간을 흙으로 메우는 방식이 아닌, 토목용 EPS 블럭으로 채우는 방식이 유리합니다.

그리고 욕조 내부의 단열과 방수는 그림 대로 하시되, 온수의 경우.. 정식 배관을 이 별동까지 끌고 오지 마시고, 사용할 때만 본동에서 휴대용 수도관으로 끌고 와서 욕조를 채우는 방식이 좋겠습니다.
그게 동파라든가, 기타 여러가지 문제를 예방할 수 있을 것 같습니다. 그리고 공기가 너무 차가울 수 있으므로, 전기 라지에이터 하나 정도를 두시는 것도 좋겠습니다.

또한 봉수가 증발하기 좋은 조건이므로, 타일면의 유가에는 건식 냄새방지 트랜치롤 삽입해 주는 것도 도움이 될 것 같습니다.
G 건축주 2023.08.29 08:22
답변감사합니다. 욕조뿐만 아니라 전체 내단열로 진행 해야할까요?

만약 한다면 욕조에서 한것처럼 xps+crc보드로 하면 될까요?

물은 동파방지를위해 본동에 벨브, 페데스탈 데크 아래 벨브를 두어 겨울철에는 물을 빼놓을까 생각합니다. 부동전은 어려울것 같아서요.  나중에 그림으로 설명 드리겠습니다. 감사합니다.
G 건축주 2023.08.29 10:57
이중배수 판매업체에 건식 배수스리브 판매를 확인했습니다. 해당제품 적용하겠습니다.

제가 생각하는 동파 방지 방안입니다. 내단열로는 콘크리트 내부 동파를 방지 못 할 것 같아 그림과 같이 T형 벨브로 구성하여  겨울에는 자연 출수하여 동파를 예방할려고 합니다. 문제가 생기는 부분이 있을지 궁금합니다.

내단열이기때문에 별채의 기초 단열재(XPS) 쪽으로 물이 유입될 것 같습니다. 해소 방안이 있을까요?

도움 주셔서 감사합니다.
M 관리자 2023.08.29 20:34
그림 감사합니다.
언급하신 대로 T밸브가 가장 낮은 쪽에 있다면 (그러려면 수평배관의 중간은 어렵고, 약간 V자 형태가 되어야 출수가 가능합니다.) 가능한 구성입니다. 기초단열재 쪽으로의 물이 유입되는 것은 전혀 문제가 되지 않습니다. 그냥 땅으로 버리셔도 되세요.