설계/시공관련 질문

건식공법 내화구조 관련 문의

G 건축 3 707 2023.07.22 10:03

안녕하세요,


건축면적 20m2 미만의  단층 외부 공중화장실을 계획중입니다.

대지면적인 워낙 작아 건식공법으로 진행하려고 합니다.


여쭤보려고 하는 것은 


1. 건축물의 피난 방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제4조 7. 한국산업표준에 따른 방화 2급에 해당하는 자재가 있는지 궁금합니다. 인터넷을 찾다보니 방화2급 항목이 없어졌다는 글도 본것 같아서 문의합니다.


2. 만약에 방화2급에 해당하는 자재가 없으면 최소 내화구조(1시간)를 만족하는 벽으로 계획할까 합니다.

내부마감 + 12.5T 석고보드X2 + 50~100T글라스울48K + 12.5T 석고보드X2 + 외부마감 

이렇게 계획하려고 하다가 벽체의 강도를 위해서 OSB합판을 추가해야 하지 않나 생각이 들었습니다.

만약에 

내부마감 + 12.5T 석고보드X2 + 50~100T글라스울48K + OSB합판+12.5T 석고보드 + 외부마감  또는 

내부마감 + 12.5T 석고보드 + OSB합판 + 50~100T글라스울48K + OSB합판+12.5T 석고보드 + 외부마감

이렇게 계획해도 내화구조 1시간으로 인정받는지 궁금합니다.


3. 만약에 인정이 되지 않는다면, 내화구조로 인정받으면서 벽체의 강도를 높일 수 있는 재료가 어떤 것이 있는지도 여쭤봅니다.


감사합니다.


Comments

M 관리자 2023.07.24 21:20
1. 방화2급이 건축법에서 이야기하는 "난연자재"입니다. 즉 같은 등급이라고 보시면 되세요.
2. 내화등급은 실내측면으로의 성능이므로, 실내측 석고보드 두겹 안쪽에 있는 소재와는 무관합니다. 즉 OSB가 들어가도 괜찮습니다.
다만, 내화구조와는 별개로.. 외부 마감이 무엇인지 모르겠지만.. OSB 표면에 다시 석고보드를 붙이는 것은 외부 환경을 고려할 때... 안될 것 같습니다. 그 보다는 OSB 표면에 외부용투습방수지를 대고 나서 건식 마감을 하는 것이 더 건전한 방법입니다.

또한 1시간 내화는 일반석고보드로 이론상 가능하지만, 인정을 받은 것은 내화석고보드만 있습니다. 그러므로 실내 사용 자재는 내화석고보드 여야 합니다.
G 건축 2023.07.25 17:28
감사합니다.
M 관리자 2023.07.26 10:20
감사합니다.