설계/시공관련 질문

상가 난방이 궁금합니다

G 박윤하 2 970 2023.06.19 00:36

안녕하세요 저는 헬스장을 몇개 운영하는 소상공인입니다.

 

이번에 새로운 센터를 오픈하려고 준비 중인데요, 

 

지금까지는 모든 매장의 난방을 냉난방기로 하고 있었습니다.

 

그런데 한 겨울이 되면 바닥이 많이 차갑다는 단점이 있었습니다.

 

그래서 인터넷에 바닥 난방을 검색하다보니

 

탄소섬유난방, 탄소필름난방, 전기판넬 난방이라는걸 발견했습니다.

 

이와 관련해서 

 

1. 이런 바닥 난방을 시공한 후에 가로세로 50센치짜리 고무매트들을 바둑판처럼 위에 올려서 마감해도 되는지 (무거운 쇳덩어리들을 내려놓아야 하기 때문에 두꺼운 고무매트로 바닥을 마감합니다) - 고무매트 사이로 물이나 땀이 들어갈 수도 있어서 걱정이 됐습니다.

 

2. 물리적 압력이 가해져도 문제가 없는지 (무거운 쇳덩어리들을 내려놓는 일이 빈번하기 때문입니다)

 

3. 난방이 잘못 되어서 고무매트에 불이 나는 식으로, 화재의 위험은 없는지

 

4. 한겨울에 냉난방기를 돌리는 것보다 난방비가 덜 나올지 (냉난방기는 30평 기준 전기요금 30~40만원 정도 나오는 것 같습니다)

 

이렇게 4가지가 궁금했습니다.

 

혹시 관련해서 지식을 갖춘 분이 계시다면 도움을 부탁드려봅니다

Comments

7 혜성 2023.06.19 09:06
1. 고무의 두께에 따라 다르겠지만 안될 가능성이 높습니다.

2. 제품의 허용 압축강도에 따라 다릅니다.

3. 고무매트에 불날 일은 매우 적습니다.
제품에따라 다릅니다. 다만 열선이 내열실리콘등으로마감이됬을때는 화재 걱정을 덜 해도 괜찮습니다.

4. 동일한 열을 실내에 공급한다고 했을 때는
아니요 난방비는 더 나올 거 같습니다. 적어도 냉난방기는 히트 펌프의 기능을 해서 최소 COP가 극한기후에서도 1을 넘지만 탄소섬유 난방이나 탄소 필름 난방 등은 전기 1 넣어서 최대 99의 열을 방출합니다. 냉난방기에 비해 열효율이 떨어집니다.

개인적인 의견입니다. 헬스장에서 바닥난방을 적용하기는 쉽지 않습니다.
건식 난방 중에 헬스장에서 가능한 제품이 있는지도 잘 모르겠습니다. 헬스장의 특성상 비교적 고중량의 물체가 바닥에 빈번하게 충격을 가하기 때문입니다. 적어도 방통이 50mm는 개입이 되어야 할 거 같습니다.

다만 땅데드를칠경우에는 바닥난방은힘들거같습니다.
M 관리자 2023.06.20 16:57
전기로 하는 난방은 하지 않는 것이 좋습니다.
전기료도 문제지만, 전기를 이용하는 건식난방 중에서 압축강도가 그렇게 높은 제품은 없거든요.

온수난방은 가능한데.. 그 정도의 강도를 버틸 수 있는 건식난방이 국내에 한군데 있습니다.
아래 모듈 제품을 한번 문의해 보세요.
http://www.eersc.com/kor/tech/dry_organization.asp