안녕하세요 이번에 콘센트를 교체하게 되었는데 계속 쇼트가 나서 차단기가 펑하고 내려가더라구요;;
초록색 선 한개와 검정색 선 한개는 안방콘센트에서 연결되어있구요 나머지 두 선은 어디선가 벽을 타고 내려온 선 같습니다
초록색이 접지선인줄 알고 꽂았을때는 안방 전원이 연결이 안되고 두번째 사진과 같이 연결했을때만(안방과 오른쪽 벽에서 나온 선들을 교차연결) 정상작동 하는데 왜 이런건지 궁금합니다 혹시 잘못 꽂은건 아닐까 싶어 걱정됩니다
그리고 차단기가 쇼트로 여러번 펑하면서 내려갔는데 그러면 차단기 부품도 교체해줘야할까요??
4가닥이 왔으므로 피복색은 무시하고 접지는 없는 것으로 가정하겠습니다.
1. 테스터기를 교류전압 탭에 놓고 프루브 하나는 한개의 전선에, 하나는 인체에 갖다댑니다.
220v의 절반 정도가 표시되는 선이 페이저 = A
훨씬 적은 전압이 나타나는 선이 뉴트럴 = B
0v에 가까운 전압을 나타내면 커먼 = C, D
입니다.
2.콘센트를 세로 방향으로 놓습니다.
A, C를 왼쪽 구멍 두개에 꽂고 B, D를 오른쪽 구멍 두개에 꽂으세요
차단기를 올리셨을때 자동으로 내려가는 반응이 없다면 그대로 사용하시면 됩니다.
2번 절차는 차단기를 내려놓고 하셔요.
많은 분들의 도움 감사드립니다