설계/시공관련 질문

지하층 외방수 디테일 중 단열재 두께가 궁금합니다

G 아키드림 3 937 2023.08.14 09:08
항상 좋은 자료 감사합니다. 협의 사이트 및 유튜브 자료를 참고하여 지하층 외방수 시공을 하려고 합니다.

 

지하층 골조 공사 후 마침 외방수를 할 수 있는 공간이 충분하여 이번에 적용해보려고 하는데

 

말씀해주신 내용중에 단열재 2겹이라는 부분이 있는데 XPS 단열재라는건 인식은 했는데 

 

단열재 두께는 어떻게 구성하는게 좋을까요? 

 

단열규정에 따른 내용으로는 남부지역에 간접인 상황이라 두께가 얼마되지 않는데 

 

외방수 개념의 단열재 두께는 다를거 같아서요 ^^

 

 

 

 

Comments

M 관리자 2023.08.15 23:20
안녕하세요.
답변이 늦어서 죄송합니다.

만약 지하실이 거실의 용도로 사용된다면 외기직접으로 하시는 것이 맞습니다. 그렇지 않다면 외기간접의 두께로만으로도 가능하고요.
다만 지역의 고도가 높거나, 도심 지역이 아니라면 외기 직접으로 하시는 것이 좋습니다.
G 아키드림 2023.08.16 09:18
답변 감사합니다. 남부지역이고 거실의 용도로 사용하는걸 감안해서 외기직접인 100T를 시공하려고 하는데 말씀하신 2겹이라는게 50+50을 의미하는건지 100+100을 의미하는지가 궁금하네요.
M 관리자 2023.08.16 10:33
50+50 입니다.^^