설계/시공관련 질문

화장실 외벽쪽 내단열 자재

G 정경민 4 1,500 2023.05.29 22:29

 20년 된 아파트 화장실에 실내 벽에 누수가 있어 전체 철거 후 외벽쪽 하나만 내단열을 하려고 하는데

 

GCS 보드가 화장실에서 쓸수 있고, 타일 붙일수 있다고 하는데

 

내수성에는 문제가 없을까요??

 

아이소핑크/방수석고보드 마감 방식은 시간 지나면 석고보드가 물먹어서 으스러지면서 타일 탈락의 원인이 된다고 해서요.

 

기존 창틀 두께 때문에 100T 의 두께가 필요한데

1)아이소핑크 70T + GCS 보드 30T/타일 마감 이렇게 해도 될까요??

 

2)업체에서는 콘크리트 층에 액체방수 후에 첨에 아이소핑크에 방수석고 보드로 하겠다고 하셨어요. 액체방수 위에 아이소핑크/GCS 보드/바로 타일마감 해도 될런지 걱정입니다.

 

목조 주택이 아니면 일반적으로는 도막방수까지 필요없다고 여러업체가 동일하겨 말씀하셔서 혼란이 옵니다.

 

비전문가에게 도움말씀 부탁드립니다

Comments

10 잡자재 2023.05.30 21:53
1. 가능한방법입니다만 작업성을 고려했을 때 XPS 100T+ 전방수석고보드가 유리합니다.
2. 액체방수는 심리적 방수로 도막방수를 필히 해주셔야 합니다. 아래 영상을 참고 부탁드립니다.
https://youtu.be/EQtgpuqAdqY
M 관리자 2023.05.30 22:30
저 역시 덧붙일 것은 없습니다.

방수석고보드가 아니라 "전방수석고보드"여야 합니다.
G 정상재 06.29 21:53
안녕하세요, 도움되는 정보 늘 고맙습니다. 화장실 내단열 관련 검색 중 위 내용보다 질문드립니다. 답글에서 '전방수석고보드'의 취부방법 관련해, 상작업으로 화장실 공간감소 문제가 있으니, 혹시 석고보드 본드로 XPS면에 바로 취부하고 타일 마감할때 어떤 문제가 있을지 의견부탁드립니다. 링크의 동영상에서는 관련 내응을 찾지못해 문의 드립니다.
M 관리자 07.04 09:52
안녕하세요.
석고보드를 압출법단열재에 직접 접착을 할 경우, 석고보드 본드는 XPS에 제대로 붙지 않기에, 접착용폼을 이용하시는 것이 좋습니다.