2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
포치 위가 화장실인데 단열 보온 문의합니다.
G 마틴킴 (106.♡.196.176)
6
1,064
2024.02.26 08:38
안녕하세요.
많은 도움에 항상 감사드리는 마음입니다.
현관 문 앞부분이 켄틸레버인데 윗층이 화장실입니다.
그래서 배관이 현관쪽으로 들어오는데
배관을 배관단열재로 따로 감아야할까요?
포치 천장 마감은 외단열150t에 루버로 마감할 생각입니다.
만약 배관단열을 해야한다면 이미 배관이 잡힌상태인데
어떻게 하는것이 좋을까요?
해주는 것이 좋습니다. 다만 오수관은 잘 얼지 않기에 두꺼운 단열재로 감쌀 필요는 없습니다.
고무발포단열재 9mm 정도나, 배관용 알루미늄코팅 PP단열재를 감싸고 스텐밴드로 고정해 주시면 되세요.
한 가지만 더 여쭙겠습니다. 저희가 외단열로 마감을 할 예정인데 위 포치부분의 단열은 어떻게해야할지 고민입니다.
150t eps마감인데 배관과 겹치는 부분은 어떻게 처리해야할까요. 또 설계도면에는 외단열 후 경량철골틀을 짜고 적삼목루버로 마감하게 되어있는데 경사지붕 각관으로 하지를 짜는것처럼 천장에 앙카를 이용해 내려서 틀을 용접하면 되는걸까요?
질문이 많아 송구스러울 따름입니다...
단열을 먼저 하고, 드릴링 후에 달대를 삽입하는 형식이 가장 낫습니다. 그 달대에 경량철골천장틀을 고정하고 적삼목루버로 마감을 하시면 되세요.
대략 아래 사진과 같습니다.