창고에 발을 만들려고 합니다 단열조언 부탁드립니다.

G 사랑 3 754 2024.02.23 10:57

안녕하세요

많은 정보 주셔서 감사합니다.

이곳에 살림방은 아니구 잠깐 쉴 수 있는 방을 하나 만들려고 합니다.

어떻게 하는게 적게 돈들여서 만들 수 있나요

50t,판넬을 안쪽에서 한번더 둘러도 되나요??50t와 75t 단열차이가 많이 날까요??

바닥 난방없고 그냥 전기 난로나 전기장판 사용하려고 합니다.

지역이 울산쪽이라 많이 추운날이 없긴합니다.

 

 

 

20240103_164256.jpg

Comments

M 관리자 2024.02.23 12:27
기존 유리 안쪽에 판넬을 덧대면, 여름에 힘들 수 있고, 겨울엔 판넬과 유리 사이에 결로가 생길 수 있습니다.

그러므로 여러가지 이유로 하지 마시라 말씀을 드리고 싶지만... 질문에 집중을 하면...
단열의 충분 조건이라는 것이 너무 정성적이라서 딱히 하나로 말씀을 드리기는 어렵지만.. "단열"의 관점에서는 최소 70mm 는 넘어야 합니다.
G 사랑 2024.02.23 13:36
답변감사드립니다
혹시 추천해주실만한 방법이 있을까요?
판넬을 하지않고 작업하면 효과가 있을까요?
유리에 직접적으로 단열재(아이소핑크)를 대고 아래 알류미늄샤시쪽에 분사형폼으로 1차작업하고 바로 아이소핑크를 덧대는 방법은 효과가 좀 있을까요?
M 관리자 2024.02.23 14:20
유리창 안쪽의 공사는 무엇으로 해도 물리적 한계가 있습니다.
또한 유리에 직접 대면, 유리가 열파할 확률도 있고요..
가장 좋은 것은 유리의 외부 쪽을 덮는 것인데.. 그럴 만한 상황은 아닌 것 같고요.
그러므로 결과는 거의 유사하고, 불법 증축에 해당 되는 공사이기에.. 나중에라도 해체 가능한 방법으로 공사를 하시는 것이 최선으로 보입니다.
온습도계를 사서 놓으셔서 겨울철 실내 습도 관리에 유의하셔야 하고요.