설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

경량철골주택 이중벽체로 시공하면 좋은가요?

1 철학과 5 1,181 02.21 13:15

얼마전 실무자 교육 마치고 경량철골주택 건축준비중인 건축주입니다. 

현장은 중부2지역(세종시)입니다.

외벽 샌드위치패널 시공시 각관을 사이에 두고 이중벽체를 구성하면 좋다고 하여 검토중인데. 어떤 사람은 두 벽체 사이 공기층이 단열효과가 있어서 좋다고 하고, 어떤 사람은 단열효과는 없고 오히려 결로와 곰팡이의 온상이 될 수 있다고 합니다.

그래서 아래 2가지 경우의 겨울철 결로 시뮬레이션을 해보고 싶은데 방법을 몰라서 질문드립니다. 

 

1안. 외부에 175티 판넬 1장 부착 후 내부는 석고2p마감

2안. 외부에 125티, 내부에 50티+석고2p마감

 

둘 중 어떤게 좋을지 시뮬레이션 부탁드립니다. 

(판넬은 철판 두께 0.5t / 내부 EPS는 열전도율 0.036 비중 20kg입니다)

KakaoTalk_20240221_125151899_03.jpg             KakaoTalk_20240221_125151899_01.jpg




 

 


 


Comments

M 관리자 02.21 14:18
1안이 좋습니다.
공기층의 단열 효과는 없으며, 오히려 내부 곰팡이를 초래합니다.
1안으로 하시고 건전한 기밀층에 집중하시면 되세요
1 철학과 02.21 17:48
네..신속한 답변 감사드립니다. 혹시 heat2와 같은 전열해석 프로그램으로 아래와 같이 그림으로 확인해 볼 방법이 있을까요?(유료도 괜찮습니다. 프로그램을 사용할 줄 몰라서요ㅠ)
M 관리자 02.21 21:19
중간에 공기층이 있는 경우는 전열해석이 의미가 없습니다.
WUFI와 같은 동적해석을 해야 해서요.
다만 동적해석을 해도 위에 말씀드린 결과와 같습니다. 예전에 이미 해본 거라서요.
1 철학과 02.22 14:54
네~감사합니다.
M 관리자 02.23 11:17
감사합니다.