2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
경량철골조로 건축을 계획중에 있습니다. 외벽체를 우레탄 패널 100t를 시공한 후 미트**의 100t를 붙여 거기에 파벽돌을 시공하려고 하고 있습니다.
질문은 1) 우레탄 패널 100t에서 50mm는 물끊기를 주려고 합니다. 미트**사의 eps 단열재를 취부 후 파벽돌을 시공하는데 샌드위치 패널에 화스너를 박아 고정 후 트렉시공을 하는 방식과
2) 하중의 부담을 고려하여 기초매트 부분에 ㄴ형강을 시공 후 그 위에 미트**의 eps 단열재를 올리는 방식을 생각해 보고 있습니다. 2)번의 경우에는 하중에 대한 고려도 있지만 샌드위치 패널과 동일하게 시공하지 않고 내려 시공하기 때문에 열교 차단의 의미도 있을 것 같은데 단점은 시공이 번거롭다는 점인 것 같습니다. 이 경우 하단에 쇄석을 깔긴 하겠지만 지면에 파묻힐 수 있는데 eps라서 상관이 없는지도 궁금합니다.
좋은 정보의 나눔과 전문적 의견에 항시 감사드리고 있습니다.
샌드위치 판넬로 지어지는 주거시설에 대해, 우리나라가 공식적으로 문서화된 시방서가 존재하지 않습니다. 또한 저희 역시 실제 경험이 미천합니다.
그러므로 그저 추론에 의한 답변이 될 수 밖에 없으며, 최대한 합리적 결론을 내려고 노력을 하고 있습니다만, 그게 올바른 결과가 아닐 수도 있음을 미리 말씀드립니다.
개인적으로는 2번이 나을 것 같습니다.
다만 단열재 뒤 쪽으로 언제든 빗물이 넘어갈 수 있다는 것을 인지하시고, 판넬과 기초가 만나는 지점을 통해서 실내쪽으로 누수가 일어나지 않도록 조치가 되는 것이 중요합니다.
감사합니다.