그림이 정말 볼품없습니다...
40년 다되가는 구축이고 올해 가을쯤부터 약 5개월간 집이 비어 있는 사이에 올리모델링 예정입니다
43평이고 가족구성원은 부부 + 아이 2 + 입주이모님 (추후 아이 1추가될 수 있음)
얇은 벽은 가벽인데 구조가 확정된 것은 아니지만 제일 큰 방을 둘로 나누고 쓸 예정이고 안방 드레스룸 가벽은 외벽에 준하는 준외벽이라 시스템장으로 하기 위해서 침대와 구분해 놨습니다.
1층 마당에 실외기를 둘 수 있는 집이어서 에어컨 실외기는 마당에 둘 생각이고
그림에서 전열교환기 현재 위치가 현관에 펜트리장을 새로 짤 예정인 곳이고 남아있는 발코니 부분에도 설치가 가능할 것 같습니다.
구축이라 천고가 낮아 플랫 배관을 사용해야 하고 에어컨 설치부위 단내림이 필요한 상태입니다.
간단하게만 생각해봐도 급배기 배관이 겹치는 부위가 나오면 안될 것 같은데 도저히 그림이 그려지지 않습니다.
최대한 교차 부위를 줄이고 에어컨 단내림 부위에서 교차가 일어나게 배관을 설계한다면 가능할 것 같기는 한데.....
파란색이 공기가 공급되는 곳이고 (급기?) 빨간색이 공기를 빨아들이는 곳입니다(배기?)
제 질문은
1. 이런 배관 설계는 업체에 맞기면 어떻게라도 해결이 될까요?
- (비용문의 후 꽤 놀라긴 했지만 설치만 가능하다면 컴포벤트 생각하고 있습니다.)
아니면 현실적으로 불가능할 정도의 도면일까요?
꼭 설치하려는 이유는 도면에도 보이지만 창이 없는 방이 두개나 있습니다..
2. 플랫배관이 내력벽을 통과해도 상관이 없나요? 에어컨 배관은 천공을 하고 벽을 통과해서 시공하기도 하던데 전열교환기도 그게 가능하다면 조금은 설계가 편할 것 같아서 질문드립니다.
아 전열교환기와 분배기 사이의 벽은 내력벽이 아닙니다
여담이지만 협회에서 얻은 정보와 열심히 공부한 것을 토대로 인테리어 업체들 미팅 중(바닥 철거, 단열 난방배관까지 필요함) 인데 다들 디자인 이쁘게 만들어주는 것에만 초점이 맞춰져있어서 정말 힘듭니다 ㅠㅠ
https://www.jabjaje.com/board/list.php?bdId=vent3
문의해 보심이 어떨까요. 아마 2도 같이 해결해주실 거라 생각합니다.
일단 리모델링의 경우 플랫배관 적용이 어렵습니다. 이는 관통부위를 사각으로 뚫기 위해서는 여러번의 코어+하스리 작업이 필요하기 때문입니다. 관통부위를 제외한 나머지 구간에 플랫배관 적용은 가능합니다. 하지만 관통부위에 이형커넥터를 사용하면 플랫배관보다 높이가 내려오기에 결국 원형배관을 사용하는 것과 차이가 없어지게 됩니다.
거기에 더해서 대부분 화장실 단열이 취약해서 화장실 내부에 RA를 넣으면 찬공기가 환기장치로 유입되면서 애프터 히터의 전력소비량이 늘어나게 됩니다. 이런 이유로 화장실에 단열을 보강하지 않는다면 화장실 안이 아닌 화장실 문앞에 RA를 설치합니다.
참고로 공동주택의 화장실 외벽쪽 단열은 PS측 벽을 털어내고 바닥을 단높임해야 가능해서 실질적으로 불가능하다고 보셔야 합니다.
제가 간이 견적을 받았던게 잡자재 입니다. 배관 설계는 올철거를 해봐야 결국 알 수 있다는 답변도 들었고요.
리모델링에는 플랫배관 적용이 어렵다고 하셨는데 그럼 저런 구축은 사실상 설치가 불가능한가요?
사진 추가해서 동일 아파트 동일평형 천정 철거사진을 올렸습니다.
문 인방부분을 털고 스탭 도어를 하던데 그럼 인방을 턴 부위로 플랫 배관이 지나가면 안되나요?
동일 연식 아파트 스탭도어 적용 사진도 같이 올리겠습니다.
저렇게 스탭도어로 인방을 철거하고 인방부위로 배관이 지나가게 해도 플랫배관 설계가 불가능할까요?
원형 배관을 하게되면 공간 문제로 절대불가할 것 같습니다...
지금 수정한 도면은 일단 에어컨을 빼고 만들었고 배관 교체부는 분배기 설치부의 단내림부위에서 일뤄지게 설계 했습니다.
현재 관통하는 벽들은 전부 내력벽이 아닌 가벽과 인방부 입니다.
이걸 기초로 에어컨 배관 설계 가능할거 같은데 정말 방법이 없을까요?
현관의 중문이 있는것처럼 도면을 만들었는데 아마 없어질 것 같습니다.
플랫배관은 분배기에서 분기시키는 방식이 아닌 메인배관에서 각 실로 분기되는 방식으로 설계합니다.
이때 각 디퓨져의 급기량 또는 배기량을 감안해 배관 내 풍속이 5m/s가 유지되도록 배관의 구경을 줄여야 합니다.
배관이 겹치는 부위가 없도록 설계하면 아래와 같습니다. 현관쪽에서 RA가 겹쳐지는 부분이 있음을 확인 부탁드립니다.
인방은 철거한 곳이 꽤 많더라고요... 불법이야기가 많긴 하던데;;