귀 협회에서 제시해주신 평슬라브외단열공법에서
단열재(PIR제품)하부로 물 침투시 겨울철에 하자가 염려되는데 설계대로 시공해도 무방하한지,아니면 투수가 되지않도록 무근이나 비닐을 추가로 시공해야 하는지 궁금합니다
설계도서
고무아스팔트복합방수
+T130PIR단열재
+배수판(조경용,부직포포함)
+투습방수지(지붕용)
+T50자갈쇄석깔기
그리고 순서는
단열재-투습방수지(꼭 지붕용이 아니어도 괜찮습니다.)-배수판-300g 부직포-쇄석 순이 맞습니다.
단열재 하부는 실내 온도이기에 겨울철에도 그 속의 물이 얼거나 하는 일은 생기지 않으므로, 무근이나 비닐은 추가하지 않는 것이 올바른 방법입니다.
사례를 보시면 도움이 되실 것 같습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=6325