안녕하세요
Rc+외단열+벽돌타일 공사이고
외벽에 가벽이 설치되는 구간에 단열재처리가 애매한 곳이 있어 질문드립니다
가벽으로 인해
외단열에서 한 1m 정도 단열이 끊기는 구간이 발생합니다
대책으로 내부에 외단열과 겹치도록 좀더 구간연장해서
내단열을 (노란색) 부착하려고 하는데
단열성과 결로방지에 괜찮을까요??
사진상
빨간부분이 단열설치 어려울것으로 보이는 문제의 구간이구요
저 공간을 콘크리트로 더 매꿔야할지.....
아니면 우레탄폼을 쏘는게 나을지....
현장은 저 모서리구간이 좀더 좁은 감이 있어서
후에 마감 붙히기도 까다로울것으로 예상됩니다...
현재 배근중으로 금주 혹은 차주에 타설예정이라
바쁘실테고 죄송한 말씀이지만 빠른 답변 부탁드리겠습니다 ..
다만 수직의 노란색 구간 외에 아래쪽 수평 구간도 보강을 하셔야 합니다.
내단열 보강시 외단열과 몇mm이상 겹쳐주는게 좋은가요?