설계/시공관련 질문

콘크리트가 다 안채워졌습니다

G 마틴킴 2 948 01.01 16:00

20240101_150302.jpg

 

안녕하세요. 매번 답변에 감사드립니다.

1층 타설을끝냈고 위 사진은 1층과2층 계단 사이에 창이 위치할 곳 입니다.

1층 창호 주변은 콘크리트가 잘 들어갔는데 위의 공간은 사진과 같이 아래 부분이 모두 채워지지않았습니다.

어떻게 해결하는게 좋은방법일까요.

 

그리고 요즘과 같은 날씨에 동바리를 최소 며칠간은 세워놓는게 좋을까요?

Comments

15 허수할범 01.01 22:42
다음 타설 때 이 곳도 형틀 안팎으로 다시 설치하고 같이 타설 하시면 됩니다.
창호 아래틀을 제거하면 골고루 타설하기 더 수월 할 겁니다.
무게를 떠 받드는 비계는 4주 정도 놔두세요.
영하의 기온에서는 어지간하면 타설하지 마셔요.
G 마틴킴 01.03 09:19
허수할범님 감사드립니다.