안녕하세요 형별성능 내역서 검토중에 질문드립니다.
항상 협회 정보 잘 참고하고 있습니다. 감사합니다.
1. 일전에 단열재 납품업체에 문의한적이 있는데, 비드법과 압출법은 5mm단위, 경질우레탄보드와 PF보드는 10mm 단위로 생산되는 것으로 알고 있는데 (일반적으로) 맞는지 궁금하여 문의드립니다.
2. 형별성능내역서에서 열관류율 산출할때, 예를들어 [RC벽/단열재/석고보드/벽지] 로 이루어진 벽의 열관류율을 산출할 때, 석고보드와 벽지의 열전도저항은 무시하고 산출하는건가요?
회사 선배들은 마감재는 무시하고 산출한다고 하시길래 문의드립니다. 만약 반영시에 단열재 두께를 변경할 수 있거든요. 에너지절약계획서에서는 마감재를 제외하고 실외, 실내 표면 열전달저항과 RC벽만 포함하여 계산한다는데, 맞는 내용인지 궁금하여 문의드립니다.
감사합니다.
벽지는 두께가 없어서, 열전도저항 적용에 의미가 없을 거예요.
2. 석고보드는 포함해도 됩니다. 벽지는 위의 댓글처럼 의미가 없고요.