습식주방을 위해 단올림을 하고자하면 배관구경과 구베에 따라 100-200미리를 올려야 하는데 물론 몰탈이나 벽돌로 올린 다면 좋겠습니다만 경제성이랑 작업성 부분에서 적절한 채움재를 고민하고 있습니다 제가 고민중인건 테두리를 벽돌로 쌓은뒤
1. 석분-레미탈-방수층-타일
2.토목용eps-사모래-레미탈-방수층-타일
정도로 생각중입니다
2번의 경우 eps를 폼본드로 접착한다 하더라도 거동으로 방수층에 균열이 생길까 걱정입니다 혹시 더 좋은 방법이 있다면 고견 부탁드리겠습니다. 감사합니다
1. 건축물의 종류
2. 공사 중인지, 아니면 리모델링인지
3. 주택의 주방인지, 근생의 주방인지
4. 올리고자 하는 면적은 얼마나 되는지
리모델링이라 피복두께 때문에 바닥을 깔수 없는 상황입니다
근생의 영업용 주방입니다
약 15평 가량 됩니다 감사합니다
이때 사용하는 EPS는 가급적 600x1200 정도의 작은 크기로 잘라서 까는 것이 울렁거림을 줄일 수 있는 좋은 방법입니다.
또한 레미탈을 올리기 전에 #6-100x100 와이어메쉬를 깔고 레미탈 작업을 하시는 것이 좋겠습니다.
그리고 eps는 폼본드로 바닥과 서로 접착시키면 될지요?
답변 감사드립니다
가격 때문에 권해드린 것은 아니고, 전체적인 무게의 증가를 고려한 것입니다. 리모델링이라서요...
석분을 저만큼 쌓으면 구조적 문제가 생길까요?
두번째로 본 현장이 집 수정이 없는 지하층인데 따라서 200 미리를 단올림한 후 윌로 집수정을 사용할 계획입니다
제 지식에서는 이게 최선인데 혹시 집수정을 지금의슬라브 레벨 아래로 낮출 방법이 있을지요 전 없을꺼 같아 단올림을 하려 합니다
그리고 이를 떠나서, 구조적 문제의 여부는 제가 판단을 할 수는 없습니다. 그 건물의 노후도에 따라 다르기 때문입니다.
그저 내구연한과 거의 무관할 수 있는 방식을 권해 드린 것 뿐입니다.
다만, 글을 읽어 보니 지하층이고 맨 하부층 바닥으로 보입니다. 이럴 경우는 몰탈 100%를 사용해도 괜찮습니다. 구조에 문제가 되지 않거든요.
일단 물과 교반하여 미장을 하고, 표면은 별도로 시멘트풀을 부어서 강화를 시켜야 도막방수가 가능해 집니다.
지하층에서 레벨을 낮출 방법은 딱히 없습니다.