안녕하세요 아파트 도면에서 기초적인 질문이 있습니다.
간단하게 도면으로 표현해 보았는데요.
1. 아파트 도면 1층 세대를 보면 중심선에서 슬래브가 60 내려와 있습니다.
외기에 직간접 닿아있어 단열재 적용을 위해 슬래브가 내려오는 것으로 알고 있습니다.
중심선에서 슬래브까지 60이 내려오는 이유가 무엇인가요?
기준층 천정고와 바닥마감등 치수에 맞춰서 동일하게 적용되기 때문인가요?
2. 홀과 현관의 슬래브 단차이가 나는데 기준층 마감치수와 동일하게 맞추기 위한 것인가요?
기준층에서는 현관과 홀의 슬래브가 동일해서요.
1층에서도 슬래브를 동일하게 가고 마감에서 단차이를 주면 안되나요?
3. 현관문 인방이 100높이 내려와있는데 시공의 용이성을 위한 것인가요?
아직 일을 시작한지 얼마되지 않아 모르는 부분이 많아서요.
답변주시면 감사드리겠습니다.
1. 아파트 1층의 바닥은 단열재 두께가 기준층 보다 두꺼워서 그렇습니다. 그 차이만큼 슬라브 단차를 두는 것인데요. 법에서 정한 지역별 두께가 다르므로 다 60mm 는 아닙니다.
2. 이 부분은 말씀하신 대로 할 수는 있으나, 거푸집을 짤 때 벽면을 기준으로 다 같이 내리는 것이 편해서 그렇습니다. 현관만 올리려면 다시 무언가 더 손을 대야 하기 때문입니다.
3. 시공의 용이성도 그렇지만, 단열재를 현관문까지 감싸기 위한 목적이 더 큽니다. 그래서 현관문의 폭에 맞추어 딱 그 두께 만큼의 수벽을 더 내리는 개념입니다.