협회의 무궁한 발전 기원하고, 항상 감사한 마음입니다.
얼지않는 얕은기초 버림 완료 되었는데, 많게는 최고 7cm 정도 단차가 있습니다.질문 1. 설계도면에 125mm 단열재로 설계되었는데, 저번 협회 문의한바 겹침 시공이 좋다하여 60+70mm 단열재를 시공하려합니다. 버림 꿀렁꿀렁한 면에 수평을 맞추었으면 하는데 추천하는 시공방법 문의드립니다.
질문2. 바닥에 단열재 고정이 필요하다면 1차 바닥에 접하게 화스너 60mm 시공 후 2차 130mm화스너로 시공하는게 맞는건지요.
질문3. 협회에서 추천하고 있는 다른 시공법이 있으면 추천 부탁드립니다.
1. 그 경우는 일부러 수평을 맞추려 애쓰지 마시어요. 단 단열재를 온장으로 사용하지 마시고 절반으로 잘라서 작게 사용하면, 나중에 콘크리트 하중에 의해서 밀착을 할 수 있습니다.
2. 굳이 고정을 할 이유는 없습니다만, 고정을 한다고 하더라도 화스너까지 개입될 필요는 없습니다. 그저 적당히 콘크리트 못으로 박아 주시거나, 폼으로 대충(?) 붙이셔도 무방합니다.
두번째는 그냥 폼으로 붙여야 하고요.